Jump to content

Kjøleskap, dimensjonering av kabler.


M/B Shanty

Recommended Posts

Ja, 2,5mm2 høres greit ut.

Derfor bruker du 6mm2 :smiley:

 

Suzuki

:yesnod::yesnod:

Støtter fult ut Suzuki i dette. I løpet av åra, har jeg hjulpet en del båteiere med " problemer med kjøleskap og varmeapparater " I alle tillfellene, har problemet vært for lav spenning til forbruker. Ingen av de hadde problemer ved gange, eller ved " nyoppladede batterier. De fleste hadde faktisk brukt 4 kvadrat kable, noe som i teorien skulle holde plenty. Ved utskifting ( økning i kvadrat ) og innkorting av kablene, har ingen av disse hattt problemer. :smash:

Link to post
Share on other sites

En kjøleskap kompressor trekker endel i startøyeblikket.

Kompressor trekker ca. 5A når den går. Mye mer i startstrøm.

1,6 A som du nevner, er gjennomsnittsforbruk.

Isotherm anbefaler 6mm2 ved 6 meter lengde.

Bruk 6mm2 så er du på den sikre siden.

 

Redigert: Var litt sen i avtrekket. Ingar har svart deg.

Redigert av jolo (see edit history)

 

 

Link to post
Share on other sites

1.6 må være gj.snittsforbruk. Kompressorskap bruker 4-5A når kompressoren går.

Og mye mer i starten hvilket kan føre til at lavspenningsbeskyttelsen slår ut hvis man har for tynne kabler.

:yesnod::yesnod:

Startstrømmen ( In ) er ofte 3-5 ganger større enn " normal " strøm. Dvs i starten trekker kjøleskapet mellom 15 og 20 ampere. Om du bruker disse tallene for beregning av ledningsnettet ditt, så får du helt annet resultat. Forbrukere som kjøleskap har en lavspenningsbeskyttelse, som hindrer ødleggelse av kompressor ved for lav spenning. Likeså har varmeapparater behov for en relativ høy spenning, for å kjøre en startsekvens. ( gløding mm )

Link to post
Share on other sites

Støtter det å bruke større kabler.

 

I min gamle båt hadde jeg et forbruk på over 7 amp ved full gange på isotherm kompressoren. Det var lagt opp 2,5 kvadrats kabler.

Byttet disse med 10 kv. og forbruket gikk ned til ca 5 amp.

 

Driver nå i ny båt og legger om alt elektrisk igjen pga samme feil. For små kabler skaper problemer med mye av utstyret.

Jeg legger heller opp "overkill" enn for smått.

 

mvh

Tommy J.

Link to post
Share on other sites

Min erfaring er også at det er hensiktsmessig å overdimensjonere kablene til kjøleskapet.

 

Jeg ser at produsentene har for liten dimensjonering av kablene til kjøleskap (gjelder også til andre ting).

 

Desverre klarer vi ikke alltid å strekke opp nye kabler til kjøleskapet - men dette er også planen hos meg.

Link to post
Share on other sites

Enig - det var en dum formulering.

 

Jeg burde vel heller ha skrevet at vi ikke er klar over at vi burde legge opp ekstra strømforsyning til kjøleskapet når vi kjøper ny båt.

 

Mitt hovedpoeng er at produsenter av båter (jeg har sjekket dette på flere båter på båtmesser) legger opp for liten kvadrat på ledninger til kjøleskap.

 

Jeg baserer denne observasjonen på kabeltykkelsen ved sikringene til kjøleskapet.

 

Vi kan forbedre kabeltykkelsen ved å trekke ekstra ledning til kjøleskapet. Det er ikke nødvendig å fjerne den orginale ledningen. To ledninger på 2.5 kvmm blir etter mine tallevner 5 kvmm.

 

Vansken med å trekke kabler til kjøleskapet er at dette gjerne må løses fra innbyggingen og trekkes ut for å komme til kablene.

 

Videre er det vel slik at flere eiere av nye båter ikke er klar over at kabeltykkelsen til kjøleskap ombord bør økes.

Link to post
Share on other sites

Videre er det vel slik at flere eiere av nye båter ikke er klar over at kabeltykkelsen til kjøleskap ombord bør økes.

Senest i sommer fikk jeg et spørsmål fra en som hadde kjøpt seg ny Barracuda, om jeg kunne hjelpe ham med problemer med kjøleskapet.

Ved første øyekast, så alt helt fint ut. Det lå 6 kvadrat kabel frem til kjøleskapet. Ved litt mer feilsøking, ble det problemet avdekt. 6 kvadraten gikk fra rekkeklemmer, lokalisert under instrumentpanelet. Forøvrig et meget ryddigt opplegg. Problemet var at det var en " hovedbryter " lokalisert på instrumentbordet og ledningene til denne var en 1,5 kvadrat. Mao, hele lasten gikk gjennom en ca 3 meter 1,5 kvadrat kabel, som skapte spenningsfallet. Da eier ikke ville endre noe av det orginale anlgget, ble løsningen å montere inn ett rele, som ble styrt av aktuell hovedbryter.

Her hadde båtprodusentet lakt opp et meget ryddigt anlegg, men hadde benyttet en underleverandør som ikke hadde tenkt tanken på hvilke forbrukere som skulle tilknyttes. :cryin:

Link to post
Share on other sites

Vi kan forbedre kabeltykkelsen ved å trekke ekstra ledning til kjøleskapet. Det er ikke nødvendig å fjerne den orginale ledningen. To ledninger på 2.5 kvmm blir etter mine tallevner 5 kvmm.

 

Steike søren.. dette har jeg aldri tenkt var det samme. Det er jo genialt når en står der og ikke har annet enn 2,5 kvadrats kabler.

Spiller det noen rolle om ledningene ikke er nøyaktig like lange?

Link to post
Share on other sites

Steike søren.. dette har jeg aldri tenkt var det samme. Det er jo genialt når en står der og ikke har annet enn 2,5 kvadrats kabler.

Spiller det noen rolle om ledningene ikke er nøyaktig like lange?

Ledningenemå være tilnærmet like lange. Grunnen for dette er den at motstanden bør være lik for å fordele strømmen likt i kablene. :wink:

Redigert av Scand Atlantic (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Så langt jeg har lært spiller lengden på to eller flere kabler ingen betydning i den forstand at to eller flere kabler minsker motstanden (ohm).

 

Flere produsenter øker strømkapasiteten ved utelukkende å trekke ekstra kabler.

 

Ekempelvis inneholder strømforsyningskabelen til Raymarines 2 kW radar-done en kabel,

mens strømforsyningskabelen til 4 kW radar-domen inneholder to slike kabler - både på pluss og minus siden, noe som er svært viktig.

 

Husk, det er ikke bare plusskabelen som skal ha god dimensjon, men også minuskabelen.

Link to post
Share on other sites

Så langt jeg har lært spiller lengden på to eller flere kabler ingen betydning i den forstand at to eller flere kabler minsker motstanden (ohm).

 

 

Husk, det er ikke bare plusskabelen som skal ha god dimensjon, men også minuskabelen.

:nonod::nonod:

Da har du nok fått feil lærdom roaldbj :wink:

Spenningsfallet er avhengig av motstanden. En kabel med høyere motstand, vil ha et høyere spenningsfall.

Når det gjelder pluss / minuskabel, så har du helt rett. Disse kablene skal være av lik kvadrat. :yesnod:

Link to post
Share on other sites

Tror ikke at det har noen betydning om lengden på kablene er like lange. Jeg har tre jordingsbruer strategisk plasert og som er tilført med 50 kvadrats kabel og der er div jording tilkoblet for å unngå massevis med jordledning som slenger. Kabelgatene er separert med plussledninger i en og jord i en annen, og jeg har 6 kvadrat til kjøleskap.

Link to post
Share on other sites

Tror ikke at det har noen betydning om lengden på kablene er like lange. Jeg har tre jordingsbruer strategisk plasert og som er tilført med 50 kvadrats kabel og der er div jording tilkoblet for å unngå massevis med jordledning som slenger. Kabelgatene er separert med plussledninger i en og jord i en annen, og jeg har 6 kvadrat til kjøleskap.

Mulig jeg formulerte meg litt uklart. Om man paralellkobler to stk ledninger, for å øke kvadratet ( f.eks. 2 stk 2,5, for å få 5 kvadrat ), så skal begge plussledningene og begge minusledningene være tilnærmet like lange.

Du nevner at du har jordskinner fordelt i båten, med 50 kvadrat kabel. Dette er klart en meget god løsning. Med et så høyt kvadrat, får du en meget liten motstand i kablen.

Link to post
Share on other sites

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...