Enzo Startet 1.Juni.2009 Del på Facebook Startet 1.Juni.2009 (redigert) Jeg tok i bruk panelet mitt i helgen men tenkter at jeg kanskje burde ha en regulator på det så jeg kan være trygg mot at det koker i filler batteriene. Seatronic har jo endel slike greier. Nå skulle jeg også gjerne hatt en sak for å følge litt med på forbruk osv , hadde en slik nasa sist og syntes den var veldig grei , men finnes det slike instrumenter som samtidig kan fungere som regulator for panelet ? Nå står det følgende om selve panelet Innebygget diode muliggjør regulatorfri montering uten fare for batteritapping om natten. Kanskje jeg kan spare pengene til den regulatoren ? Redigert 1.Juni.2009 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 1.Juni.2009 Del på Facebook Svart 1.Juni.2009 Du kan spare pengene til den regulatoren. Dette panelet gir så lite strøm at det knapt klarer å hindre dine fulladede batterier fra å selvutlade. Var det ikke 220Ah batteribank du hadde? Dette panelet klarer ikke å koke i stykker noe som helst. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Servicemannen Svart 1.Juni.2009 Del på Facebook Svart 1.Juni.2009 Var innom en båt i vinter med 2x110ah batterier og dem kokte på full fart. Der var 48w panel uten regulator og den hadde tatt livet av batteriene. Vet ikke hvad den "32" gir i effekt men regulator er ikke dum investering vis panel skal stå på i lengre periode. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post Share on other sites More sharing options...
BMP Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Du trenger ingen regulator faren for at panelet skal koke batteriet er nok av mer teoretisk art. Har selv et 95w panel tilkoblet en bank på 2x140At og det har til dags dato aldrig klart og koke batteriene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Hei, Du bør sjekke hvilken spenning dette panelet gir ubelastet, før du bestemmer om du skal ha regulator eller ikke. Om denne er over 16 Volt er det en reell fare for at du ødelegger båtelektronikk om du kopler fra batteriet, mens solcellepanelet er koplet til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
logget av Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Det er bare å sjekke hvor høy spenning solcellepanelet lader batteriene med. Hvis spenningen aldri blir over ca 13,5 volt trenger man ikke regulator der og da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 2.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Nå sjekket jeg rett på ledningene før jeg koblet det til , det lå ikke da direkte mot solen men det var 13,56V , mulig det vil stige litt mer om jeg retter det direkte uten noe skygge på det men det er vel skjelden det skjer over tid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Jeg ville spart pengene Enzo. Det er mange typer paneler. Dette polykrystallinske panelet du viser til gir så lite strøm at det kan ikke koke noe som helst. Som Lotus sier, det hindrer knapt selvutlading. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 2.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Fint da sparer jeg de kronene , hvor mye det putter inn skal jeg få målt en av dagene nå så da finner vi ut av det. Knapt hindrer selvutlading ? Hvor mye selvutlader en batteribank på et døgn ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bøljan Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Har et tilsvarende flexi panel, har aldri brukt regulator på det. Slappe greier Vurderer å fjerne det da det er mere i veien enn nytte. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Solcellepaneler for 12V har gjerne en spenning på godt over 20V ubelastet. Systemspenningen er gjerne mellom 17 og 17,5V. Så trekker man fra litt når selve panelet blir varmt av solen. Så trekker man fra litt i selve regulatoren eller en innebygget diode. Så har man nok antall volt igjen til å lade ethvert batteri og i teorien koke det. Likevel går det bra, fordi et par ampere ladestrøm halve døgnet til et par hundre Ah batteri ikke er nok til å få spenningen høyere enn ca 12,9-13,2V Koking er en umulighet. Og med 2 slike paneler, hadde det vært veldig tvilsomt om man kunne klare å koke batteriene da også. Ulempen med dette er at du som skal bruke panelet til å lade batteriene i hjemmehavn i stedet for å bruke en landstrømslader du mener kan føre til tæring, er at panelet i praksis ikke vil kunne lade batteriene i det hele tatt. Til det er kapasiteten for liten. Mener du sa at du fikk ekstra mye groe når du brukte landstrøm. I så fall kan du ta tæringsproblematikken med knusende ro. Gror det, betyr det at det ikke går elekrtolytiske strømmer. Rur og groe hater slikt som pesten og gror aller best der alt er i orden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 2.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 (redigert) Ekstra mye groe ved landstrøm opplevde jeg ja men det er 2båter siden , jeg skal ikke bruke dette i hjemmehavnen , der bruker jeg landstrøm siste døgnet før vi skal ut vanligvis , jeg skal bruke det til å utsette døden litt når vi ligger i uthavn , det eneste jeg bruker da av forbrukere er kjøleren og om dette panelet klarer å putte inn 5-10ah pr døgn så gjør det jobben sin for meg , men om du mener at det ikke klarer det da er det jo synd. Jeg har 3 båtvenner med slike sammenrullbare og de er fornøyde med de. Men hvor stor er denne selvutladingen dere snakker om pr døgn ? Redigert 2.Juni.2009 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Hei, Jeg ser jo ikke effekten på dette panelet, men jeg vil vel tippe at dette er en 30 Watt. Det vil si at det klarer å levere 1,5 Ampere. Vil vel tippe at du klarer å lade med 10-20 ampertimer i døgnet. Dette blir 50-100 Ampertimer i fra søndag til fredag. De siste 20% av ladesyklusen på batteriene vil ta en evighet med generator. Så om en ikke ønsker å bruke landstrøm, er solcellepaneler helt genialt. Selv bruker jeg to tilsvarende paneler for å toppe en batteribak på 300Ah. Dette gir svært god batteriøkonomi. Husk at toppladede batterier lever mye lenger en halvladede. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Solcellepaneler for 12V har gjerne en spenning på godt over 20V ubelastet.Systemspenningen er gjerne mellom 17 og 17,5V. Dette er min erfaring også. Dette er begrunnelsen for at man bør ha regulator. Om du kopler vekk batteriene, for lading utskifting etc. Så får du denne spenningen rett inn til forbrukerne. Det meste av 12 volts utstyr er designet for å tåle optil 16 volt... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 2.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 (redigert) Nå la jeg panelet i solen og satte et tangampermeter over den ene lederen og det kom ut på 3,6ah ? panelet er på 32w og skal vel da i realiteten bare gi rundt 2,6ah , hadde regnet med at det skulle være 0,5-1ah lading med tanke på at folk her spår slike paneler nedenom og hjem med max 20-50% ytelse osv , har jeg målt feil ? Redigert 2.Juni.2009 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Hei, Normalt måler et tangamperemeter flere hundre ampere og kvaliteten varierer, derfor kan det være at det ikke egner seg for så små strømmer. Er du sikker på at du har nullstilt det? Hvordan er du har utført målingen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Dette er begrunnelsen for at man bør ha regulator. Om du kopler vekk batteriene, for lading utskifting etc. Så får du denne spenningen rett inn til forbrukerne. Det meste av 12 volts utstyr er designet for å tåle optil 16 volt... Ja, er man så sløv at man kobler vekk batteriene for utskiftning og det samtidig er midt på dagen og solcellepanelet samtidig er tilkoblet og de forbrukere som er tilkoblet trekker mindre enn 2A til sammen, slik at panelet faktisk klarer å heve spenningen opp mot 17V, så kan den forbrukeren som er tilkoblet kanskje gå i stykker. Så hvis man er litt glemsk og samtidig er veeeeldig trygghetssøkende, så bør man nok kanskje spandere på en regulator. Tror nok de fleste kobler fra solcellepanelet eller skrur av hovedbryteren i slike tilfeller. men man kan nok aldri være for forsiktig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 2.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Hvordan jeg målte ? Jeg la den ene av de 2 ledningene ut fra panelet gjennom tangampermeteret uten at de er koblet til noe som helst. Jeg kommer kun til å bruke dette panelet når jeg har forbruk på som kjøleren , nå går jo ikke den hele tiden dog så det er ikke forbruk på hele tiden. Jeg testet panelet i helgen og hadde 12,44v på batteriene , så koblet jeg det til og det steg til 12,52v , det sier meg ikke så mye mer enn at "noe" skjedde , om det er positivt , bortkastet eller hva det nå måtte være det er jeg ikke kompetent til å avgjøre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Hei, Om panelet ikke var koplet til noe, kan det heller ikke gå noe strøm...prater vi forbi hverandre nå? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Enzo Svart 2.Juni.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Det var ikke koblet til noe nei , så jeg må koble det til batteriet eller noe for å kunne måle hvor mye som går gjennom ledningene ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 låner tråden din. Lurer på en av disse, til et 90 W Solsellepanel, hvilken bør en kjøpe Steca PR 1010 10A regulator kr 1100,- (Inntil 130W solcellepanel/forbruk) Steca PR 1515 15A regulator kr 1200,- (Inntil 195W solcellepanel/forbruk) http://www.alternativenergi.no/subdet2.htm Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Jeg har PR1515, men kunne klart meg utmerket med PR1010. Så hvorfor kjøpte jeg da ikke PR1010? For det første var det bare en hundrelapp i forskjell. For det andre kunne det tenkes at jeg en dag har 2 slike solcellepaneler. For det tredje antar jeg at en 15A tåler litt mer enn en 10A hvis det skulle skje et eller annet uforutsett strømtrekk. Så nå er det opp til deg hvilke argumenter du kan komme opp med for å spandere 100 spenn ekstra eller ikke. For en ting er sikkert: Du trenger kun den rimeligste. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Så nå er det opp til deg hvilke argumenter du kan komme opp med for å spandere 100 spenn ekstra eller ikke. Det er argumenter som jeg forstår. Kjekt å ha litt å gå på. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Ja, er man så sløv at man kobler vekk batteriene for utskiftning og det samtidig er midt på dagen og solcellepanelet samtidig er tilkoblet og de forbrukere som er tilkoblet trekker mindre enn 2A til sammen, slik at panelet faktisk klarer å heve spenningen opp mot 17V, så kan den forbrukeren som er tilkoblet kanskje gå i stykker. Så hvis man er litt glemsk og samtidig er veeeeldig trygghetssøkende, så bør man nok kanskje spandere på en regulator. Tror nok de fleste kobler fra solcellepanelet eller skrur av hovedbryteren i slike tilfeller. men man kan nok aldri være for forsiktig. Vi har nok litt forskjellig innstilling i noen tråder her. Jeg synes det er greit at båten kan brukes av hvem som helst og at de kan gjøre det meste uten å ta forhåndsregler, som f.eks å bytte/lade ett batteri uten å tenke på at man må kople vekk solcellepanelet. Det var ikke koblet til noe nei , så jeg må koble det til batteriet eller noe for å kunne måle hvor mye som går gjennom ledningene ? Kobler du til et batteri får du nok en fornuftig måling. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 2.Juni.2009 Del på Facebook Svart 2.Juni.2009 Jeg skjønner ikke problemstillingen JRK. Hvem som helst kan jo bruke båten når som helst med uten å tenke på noe som helst. Den gangen hvert 5-10 år man bytter batteri, gjør man det gjerne ikke med hovedbryteren på. Mener du i fullt alvor at man skal kjøpe en helt unødvendig regulator til solcellepanelet slik at man kan bytte batteribank med hovedbryteren på? Hvorfor i alle dager vil man ønske å bytte batteribank med hovedbryteren på? Og hvorfor mener du at man må koble vekk solcellepanelet hvis man skal lade et batteri? Fattet ikke den heller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...