Jump to content

Chockladdning av batterier ?


I.E

Recommended Posts

Batterier lades ikke med A/h. Batterier lades med A.

Vanlige åpne bly/syre batterier lades normalt med en ladestrøm som er opp til 25% av batteriets Ah-kapasitet. Større ladestrøm over lang tid fører til betydelig gassing, for høy varmeutvikling og stort vannforbruk. Det går ikke an å svare på spørsmålet om hva du kan siden jeg ikke vet hvor stor batteribanken din er.

 

Lotus.

Redigert av Lotus (see edit history)
Link to post

Batterier lades ikke med A/h. Batterier lades med A.

Vanlige åpne bly/syre batterier lades normalt med en ladestrøm som er opp til 25% av batteriets Ah-kapasitet. Større ladestrøm over lang tid fører til betydelig gassing, for høy varmeutvikling og stort vannforbruk.  Det går ikke an å svare på spørsmålet om hva du kan siden jeg ikke vet hvor stor batteribanken din er.

 

Lotus.

<{POST_SNAPBACK}>

 

Jag trodde i min lilla värld att en 70 A generator laddar 70 A på en timme och att man därför kan säga att jag kan ladda 130 A per timme ( 130 A/h ) Felaktigt förstår jag nu ...

 

Kan välja mellan att ladda bara startbatteriet = 105 och start + förbrukning = 585. Anar att 130 A bara bör brukas då jag laddar hela banken.

 

/Dan

Link to post

På denne linken finner du et skjema på hvilke Batteribank størrelser du kan lade med ulike lade spenninger, og er gradert i anbefalt, kan brukes, og ikke anbefalt :

 

http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/0/...65?OpenDocument

 

Tabellen går bare til 50A lader, men det anbefales IKKE å lade 100A/H bank med 50A lader, så da er heller ikke 130A å anbefale vil jeg tro.

Redigert av Erik (see edit history)

Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie

Link to post

Hei I.E.

Hvordan bruker du engentlig din 130A lader? Knekker du ikke øyeblikkelig ethvert landstrømsuttak? De fleste har jo gjerne en begrensning på 900W pr uttak.  Din lader må jo bruke minst 2 kW.

 

Lotus

<{POST_SNAPBACK}>

Ja det är en relevant fråga...

 

Jag har precis installerat en 20 A generator på mitt aggregat. Aggregatet är också kopplat till en 5,5 kW:s Ac generator som i sin tur driver en fast installerad Pulstronic laddare på 40 A. På min huvudmotor sitter en 70 A generator. Allt detta kan jag, om det nu finns anledning, köra på en gång varvid totalen blir 70+40+20= 130 A.

 

/ Dan

Link to post

Ja det är en relevant fråga...

 

Jag har precis installerat en 20 A generator på mitt aggregat. Aggregatet är också kopplat till en 5,5 kW:s Ac generator som i sin tur driver en fast installerad Pulstronic laddare på 40 A. På min huvudmotor sitter en 70 A generator. Allt detta kan jag, om det nu finns anledning, köra på en gång varvid totalen blir 70+40+20= 130 A.

 

/ Dan

<{POST_SNAPBACK}>

Det funker nok ikke slik du kan ikke summere alt isammen.

:seeya:

Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."

Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.

http://lagoon380careka.blogspot.com/

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...