Jump to content

Wallas varmer. Bare luket luft


Kimandre88

Recommended Posts

Når du slår den på skal Heat stå på 1/1, Vent på OFF. Når den røde LED-lampen tennes kan du sette HEAT på 1/2. Som et "3dje" effekt-trinn kan du sette VENT på 1/1 mens HEAT står på 1/2.

 

Ellers brukes VENT kun som kaldluftventilasjon på varme dager.

 

At det bare kommer kald luft fra begge kanaler mens du har varm eksos høres rart ut.

Sjekk at sugeslangen (den blanke) står ned i parafinen. Returslangen (den svarte) skal - uten bukter og bender - bare så vidt gjennom korken til dunken.

 

Ny varmer og ny båt? Er du sikker på at varmeren suger parafin? Om varmeren ikke har blitt kjørt før, så kan det være nødvendig med 2 for søk på oppstart før den tenner

Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209

"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...