Kaptein_Kaos Startet 5.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2015 Hei ! Feltsikringen slår ut etter noen sekunder og voltmeteret "bunner ut på skalaen" både med og uten forbrukere tilkoblet, hva kan være galt ? Kaptein_Kaos Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 5.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 Hadde et tilsvarende problem med mitt Onan aggregat. Kort versjonen: Flatstift kontakt til potmeter, for spenningsjustering, hadde blitt brudt av som følge av vibrasjoner. Kabelenden fikk så kontakt med godset. Feilen medførte at feltsikringen falt ut, og til slutt at jeg måtte skifte spenningsregulatoren. Tråden som omhandler mitt problem fra 2009: https://baatplassen.no/i/topic/62910-onan-aggregat-50-mdkub-feltsikring-sl%C3%A5r-ut-ved-oppstart/ Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Kaptein_Kaos Svart 5.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2015 (redigert) Hei ! Jeg så tråden din og håpte på lignende problem hos meg, men alt er greit med tanke på kablingen hos meg... Redigert 5.Juli.2015 av Kaptein_Kaos (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post