Feltsikring på Onan MDKWB 8Kw slår ut rett etter start


Kaptein_Kaos

Recommended Posts

Hadde et tilsvarende problem med mitt Onan aggregat.

 

Kort versjonen: Flatstift kontakt til potmeter, for spenningsjustering, hadde blitt brudt av som følge av vibrasjoner. Kabelenden fikk så kontakt med godset. Feilen medførte at feltsikringen falt ut, og til slutt at jeg måtte skifte spenningsregulatoren.

 

Tråden som omhandler mitt problem fra 2009:

 

https://baatplassen.no/i/topic/62910-onan-aggregat-50-mdkub-feltsikring-sl%C3%A5r-ut-ved-oppstart/

 

:smiley:

Bjørn

Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !!