Kabelen på en kurs skal jo være samme dimensjonen fra start til stop, men hvor "begynner kursen"? Altså, om jeg fra skikringsskap skal ha 4mm2 kabel til en gitt forbruker kan da kabelen fra plusskinne til den aktuelle sikring være mindre enn 4mm2?

Eller er det slik at en rett og slett har samme tversnitt både før og etter sikringa? 

Vil ha svar på hva som er det teoretisk riktige, ikke om "det går alltid fint" eller lignende...

Link to post

Kabeltverrsnittet på 12/24 volt trenger ikke å ha samme tverrsnittet hele veien, det som er viktig er å ta hensyn til hvor mye ampere kabelen skal måtte håndtere, samt ha et stort nok tverrsnitt for å unngå at spenningsfallet blir så lite som mulig.

 

Kabelen før forbruker sikringen skal være beskyttet av en hovedsikring, eller være av en dobbeltisolert type (eller på en eller annen måte forlagt slik at den ikke kan kortslutte).

 

Når det gjelder ditt valg av 4mm2 så kommer dette an på hvor mye strøm lasten trekker og hvor lite spenningsfall du ønsker. Hvis jeg ikke er helt ute å seiler så mener jeg å erindre at 2 % spenningsfall var en øvre grense...

Link to post

Kabelen på en kurs skal jo være samme dimensjonen fra start til stop, men hvor "begynner kursen"? Altså, om jeg fra skikringsskap skal ha 4mm2 kabel til en gitt forbruker kan da kabelen fra plusskinne til den aktuelle sikring være mindre enn 4mm2?

Eller er det slik at en rett og slett har samme tversnitt både før og etter sikringa? 

Vil ha svar på hva som er det teoretisk riktige, ikke om "det går alltid fint" eller lignende...

Samme dimensjon fra start til stopp?

Det mest ekstreme eg har vore med på av reduksjon i kabeltverrsnitt, var ein kabel som var lagt med 35 kvadrat til nær forbruker, der den var skjøtet med 2,5 kvadrat, som passet forbrukerens tilkobling. Dette var gjort for å ikkje få for mykje spenningsfall, og sikringane i kursen var tilpasset den tynneste kabelen.

Dette var snakk om ein laaaang kabel i bakken.

 

Magne

 

edit: eg er ellers enig med bårdp her.

Redigert av Dinamo (see edit history)
Link to post

... eksempel er en dieselvarmer hvor monteringsmanualen sier kabelen skal være 4mm2, blir det en "brist" om kabelstumpen fra plusskinna og inn på skiringa er 2,5mm2?

Ja det vil eg absolutt unngått.

 

Det andre eksempelet med 35mm2 kabel som gikk over til 2.5mm2 var mindre farlig synest eg. Så lenge kabel er sikret iht belastning så er valg av feit kabel for å unngå spenningsfall bra trudde eg.

Yanmar 6LYA-STP 340hk

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...