Har planer om å installere uttak for 220V diverse steder i båten. Har kjøpt en 350W inverter fra Victron som jeg vil hente spenning fra når jeg ligger i uthavn. Når jeg ligger i havn vil dette hentes fra landstrøm. 

 

Hvordan kobler jeg dette rent praktisk? Kan sikkert styre det manuelt med en bryter, men ønsker at det går automatisk

Link to post

Da må du ha en kontaktor med 2 normalt åpen og 2 normalt stengte kontaktsett (2NO/2NC) og 230V spole.

Så kobler du landstrøm inn på ene siden, på normalt åpen (NO) kontaktsett. Inverteren kobler du på samme siden, på normalt lukket (NC) kontaktsett.La oss kalle dette på oversiden av kontaktor.

 

På undersiden kobler du en av lederne fra stikkontakten inn på det ene kontaktsettet som kommer fra landstrøm, og lasker over en ledning videre til ene kontaktsettet som kommer fra inverter.

Den andre ledningen fra stikkontakt kobler du til det andre kontaktsettet som kommer fra landstrøm, og lager en lask videre til det andre kontaktsettet fra inverter.

Og så lasker du A1(spole) inn på ene tilkoblingen for landstrøm på oversiden, og A2 (andre enden av spole) inn på den andre tilkoblingen for landstrøm på oversiden.

 

Et bilde sier mer enn 1000 ord, se på bildet her http://www.hager.no/e-katalog/energidistribusjon/kontaktorer-releer-brytere-signallamper-smaa-trafoer-tilbehor/releer/erc418/42687.htm 

Om du kjøpte denne skulle du hatt landstrøm inn på 3 og 5, så en lask fra 3 til A1 og lask fra 5 til A2. Inverter inn på 1 og 7.

Stikkontakt inn på 4 og 6, lask fra 4 til 2 og 6 til 8.

Da slipper du at kontaktoren bruker strøm ved bruk av inverter.

Pass på at kontaktoren tåler 16 amp, i hvert fall på kontaktsettet som er normalt åpent.

 

Løsning for jording vil jeg ikke bevege meg inn på 

Link to post

Her finner du manuell vender, som funker. http://tbbecker.mamutweb.com/Shop/List/230V-Vendere/119/1

Morten

 

Det står at denne kan brukes for to landstrømsinntak, noe jeg har planer om å installere. Betyr det at bryteren fysisk bryter begge faser, slik at det ikke kan gå strøm noen veier mellom de to landstrømkontaktene? Kontaktene er jo eksponert, så det er viktig at det ikke kan være strøm i en kontakt som ikke er koblet til.

Redigert av Vilma Benita (see edit history)

Mvh,
SY Vilma Benita, Beneteau Oceanis 43, (Tidligere 4_Vinder)

Link to post

Er jo ikke rare belastningen du kan tilføre en 350W inverter. Opplegget ditt betyr at du konstant må vokte stikkene så ingen setter inn en vannkoker, hårføner etc. I praksis er det kun en PC-lader eller mobillader du kan forsyne med dette opplegget. Og det gjør du vel like godt med mindre tap gjennom sigarettennerpluggen direkte fra 12V anlegget..?

Link to post

Har ikke vannkoker eller hårføner i båten  :lol:  uttak er tenkt først og fremst for å bruke til TV/Rikstv mottaker og pustemaskin for min kone når hun sover samt lading av mobil og ipad.

 

Pustemaskinen bruker ca 90W, TV ca 35W, mottaker ca 15W, mobil og ipad ca 12-13W hver. 350W inverter er mere enn nok :thumbsup:

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...