Targa 23.1 Startet 15.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2017 En kamerat har kjøpt en 15kW defroster av type Mobile Climate Control MCC Part No: 12-3004 P1L Unit heater LV-230 24V. Er det noen som kan anbefale størrelse på sikring til viftemotor som reguleres i 3 trinn via en Resistor? Sitér dette innlegget Link to post
JSM Svart 15.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2017 Sikringen skal beskytte mot varmgang i kabelen frem til viften, ikke viften i seg selv. Varmgang kan i verste fall lede til brann... Bruk kalkulatoren som finnes på forumet for å finne hvilket tverrsnitt du trenger på kabelen, så kan du finne ut hvilken sikring som behøves! Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 15.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2017 Det stemmer, men eg har først behov for å vite strømforbruket til viften Finner det ingen plass... Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 16.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2017 24V viften trekker 7,4A på fullt. Da blir det 2,5mm2 ledning og 16A sikring Sitér dette innlegget Link to post