TrikkerN Lønning
Kunne du tatt bilde av dette databladet?
Hvilket nettsystem som er på land har ikke noe betydning for skilletrafoen.
Ved å tilkoble jording og nøytral sammen, ender du opp med å lage et "lokalt" tn-s-nett i båten.
Normaltsett så blir ikke dette utført og er heller ikke anbefalt av Noratel(Les: Kjent produsent i Norge), bortsett i fra hvis skilletrafoen leverer 115V.
Videre ser jeg at du nevner at dette må gjøres for å få jordfeilbryteren til å fungere, dette er ikke tilfelle.
Det eneste en jordfeilbryter gjør er å sammenligne strøm "inn" og "ut". Er differansen større en ca 30mA så vil den løse ut, uavhengig av hvordan jordingen er tilkoblet.
Ved montering/tilkobling av en skilletrafo er det to alternativer som er mest brukt:
1. Jording på sekundær siden blir tilkoblet jordingsystemet i båten.(feks Plate)
2. Jordingen skal ikke tilkobles på sekundærsiden av trafoen, noe som gjør at man har flytende jord. Dette blir nesten som et IT-system på land, forskjellen er at jordingen blir tilkoblet en disneuter(Overspenningsvern)
Det som er veldig viktig er at ikke landjord blir tilkoblet!!
Men husk du er innen for et området innen elektroverden, som skal utføres at autorisert elektrikerfirma :)
Lykke til!