KaRoBa
X10an skrev 22 minutes ago:Aner ikke hva du mener her, men det høres definitivt ikke riktig ut. Gnistgapene forsvinner muligens, men jeg tror faktisk noe begynner å brenne om jeg syr sammen alle mine seriekoblede kontakter med den strømførende lederen.
Saken er den at store DC strømmer er krevende å bryte da lysbuen ikke slukker i 0-punktet slik AC strøm gjør. Lysbue gir elektronvandring med påfølgende materialvandring som brenner kontakter og gir varmgang. En lysbue er typisk på 5000 grader C eller mer.
Det er derfor kontaktsett seriekobles slik at det blir flere bruddsteder i strømbanen.
Det beste utstyret til å håndtere store DC strømmer er Triac eller Thyristor styring, da de bryter i et halvledermateriale på et kretskort.