Fantino
Akkurat den forriglingen/interlocken ville jeg realisert med fysiske releer.
Det dreier seg vel bare om å fore 2 ulike ledninger med +? Da fører du pluss til common på rele 1. NO på rele 1 til common på rele 2. NC på rele 2 til opp på vinsj og NO på rele 2 til ned på vinsj. Aktiverer du rele 1 så går vinsj opp, aktiverer du begge så går vinsj ned. Men du får ikke sendt strøm begge veier samtidig.
Du må vel uansett ha releer da ESP pinner ikke klarer å dra noe strøm å snakke om. Alternativet er Logic level Mosfets som er veldig greie.