Vi gir oss aldri - merk aksenten på tegningen.. ?


Se tegning under for hva jeg mente med ‘fly-back’ diode. Denne lar den motsatte pulsen ta ‘snarveien’ når strøm til relespolen brytes, slik at den ikke kommer tilbake til avsender (i like stor grad da). 

 

Jeg er ikke overbevist om at pulsen som trigger reset går til GPIO da det vel ikke trigger reset i prinsippet? Har mer tro på en puls gjennom jord som er felles som gjør at ESP trigges fordi innspenning på ESP blir for lav i et millisekund eller to.

 

Ang sperrediode så mente jeg bare at så lenge inngang på relekort skal legges til jord for å kjøre rele/må være ‘høy’ for å holde det av, så vil 220R resistoren trekke til jord hele tida slik at releet står på. Er også usikker på om GPIO på ESP tåler å legges til jord over en 220R i parallell med optokoplerinngang. Har bare fiklet med esp8266 så langt og der var grensa 12 mA så vidt jeg kunne finne ut. Til slutt vil dioden ‘spise’ kanskje 0.5-0.7V av GPIO signal slik at en kanskje nærmer seg grensa for hva som skal til for å holde relekort ‘åpent’ (3.3 - 0.7V osv)? Jeg mener at optokopler skal være godt nok her og at en må fjerne evt pulser som forplanter seg via felles jord. Kan antakeligvis også løses ved helt adskilt power da, dvs en 5V powersupply som ikke har felles jord med 12V.

 

Da går jeg og nerder videre med Wemosen min ?

 

Red: @Sjøbliss Når jeg ser på siste tegningen din så har du vel egentlig tegnet akkurat det jeg tegnet - bare penere ? Men GPIO går ikke inn på spolen på disse kortene, men gjennom optokopler. Så om du flytter tegningen din til det store releet er vi altså dønn enige.
 

 

4A59EFD3-DE97-48E4-84E7-AA7B45E51AA4.jpeg

Fantino

Fantino

Vi gir oss aldri - merk aksenten på tegningen.. ?


Se tegning under for hva jeg mente med ‘fly-back’ diode. Denne lar den motsatte pulsen ta ‘snarveien’ når strøm til relespolen brytes, slik at den ikke kommer tilbake til avsender (i like stor grad da). 

 

Jeg er ikke overbevist om at pulsen som trigger reset går til GPIO da det vel ikke trigger reset i prinsippet? Har mer tro på en puls gjennom jord som er felles som gjør at ESP trigges fordi innspenning på ESP blir for lav i et millisekund eller to.

 

Ang sperrediode så mente jeg bare at så lenge inngang på relekort skal legges til jord for å kjøre rele/må være ‘høy’ for å holde det av, så vil 220R resistoren trekke til jord hele tida slik at releet står på. Er også usikker på om GPIO på ESP tåler å legges til jord over en 220R i parallell med optokoplerinngang. Har bare fiklet med esp8266 så langt og der var grensa 12 mA så vidt jeg kunne finne ut. Til slutt vil dioden ‘spise’ kanskje 0.5-0.7V av GPIO signal slik at en kanskje nærmer seg grensa for hva som skal til for å holde relekort ‘åpent’ (3.3 - 0.7V osv)? Jeg mener at optokopler skal være godt nok her og at en må fjerne evt pulser som forplanter seg via felles jord. Kan antakeligvis også løses ved helt adskilt power da, dvs en 5V powersupply som ikke har felles jord med 12V.

 

Da går jeg og nerder videre med Wemosen min ?

 

 