Athene
Løsningen til Lars H. fungerer nok som krets, men om det er korrekt at kabelen mellom den grønne kabelen og "minusskinne" er 10 kvadrat blir løsningen litt uheldig. For å få ladestrømmene over på kabler med litt grovere kvadrat ville jeg gjort de endringene som Lars H. har tegnet, men flytt i tillegg minuskabelen fra baugpropellbatteriet som nå går til "felles minus" over på shunten der den grønne kabelen kommer inn. Da har jo dette punktet nesten blitt "felles minus", - og så får trådstarter vurdere om det er praktisk å koble sammen alle kablene på shunten eller om det er enklere å lage et koblingspunkt "felles minus" et annet sted og trekke kablene dit. Minusskinnen trenger bare å kobles til med 10 kvadrat kabelen fra shunten....