Grand Banks jr
Høres ut som et annet problem enn pumpen.
Prøv å trekke opp midlertidig strøm til den gamle pumpen og se om den går da. (Redigert vekk)
Evt. kople en gammeldags glødepære (12V) til strømtilførsel for pumpe ( i stedet for pumpen) og se om den lyser når pumpebryteren er "på"
Kan være defekt bryter (irr/ slitasje), defekt sikringsholder eller en eller annen kopling. Man kan måle krypstrøm (spenning), men forsvinner ved last. Prøv evt. å lage deg en testlampe, som er koplet med "minus" til jordskinne, og pluss som blir en ledning du kopler inn (holder mot) på forskjellige steder. Jeg ville startet med å feilsøke bryteren først, dernest sikringsholder.