Beskyttelsesjord (PE) skal beskytte mennesker og dyr mot brann og elektrisk støt. Med skilletrafoer følger det en bruksanvisning. Det er viktig å følge denne, eller å ha virkelig peiling selv.
Systemet eller kretsen som skapes av sekundærsiden på en skilletrafo i en liten lystbåt med nullpunkt på sekundærviklingene sammenkoblet med beskyttelsesjord er betegnet som et TT-nett. Det at beskyttelsesjord og nullpunkt er koblet direkte sammen ved trafoens nullpunkt, og at energien plukkes ut mellom fasene gir et TT nett, og ikke IT- eller TN nett.
Jordfeilvarsleren/bryter i et slikt nett er i prinsipp en differensialmåler som sjekker at strøm (generert i trafoens sekundærviklinger) som kommer inn i båtens nett via faseledning 1 går ut via faseledning 2 (summen er null). Er det en diff her på mer enn 30mA så går jordfeilalarmen/bryteren, og det skjer ved første jordfeil internt i båten.
Uten skilletrafo har du ikke en egen nettkonfigurasjon, og er oftest tilkoblet et IT-nett i Norge eller kanskje et TN-nett i Sverige. Finnes både TT og TN nett i Norge også, men det betyr svært lite for personsikkerheten om bord om du henger på den ene eller andre typen nett, så lenge landstrømmen er 1-fas. Kvaliteten på intern beskyttelsesjord og samtlige elektriske tilkoblinger, utstyr og kabelforlegninger betyr det aller meste for el sikkerheten i båten din. Og ikke minst kunnskapen du har om ditt eget anlegg betyr mye. En jordfeilbryter/varsler i en båt uten skilletrafo vil i prinsipp fungere som med en skilletrafo om bord, uansett om du er tilkoblet TT, IT eller TN nett. Så lenge landstrømleverandøren og du har "designet" og montert installasjonen riktig så fungerer dette.
TT nett= Direkte kobling mellom jord og trafos nullpunkt ved trafo, og 1-fase energien hentes ut mellom faselederne.
IT nett=Ikke direkte kobling mellom jord og trafos nullpunkt, og 1 -fase energien hentes ut mellom faselederne. Glem disneuter, da denne ikke er relevant for denne tråden.
TN nett= Direkte kobling mellom nullpunkt (N) og jord et eller annet sted mellom sluttbruker og trafo, og vi henter ut 1-fase energi mellom faseleder og N-Leder.
Et TT nett har en berøringsspenning på 115VAC mellom jord og en av fasene, dersom ditt beskyttelsesjordsystem er gjort riktig.
Et IT nett kan ha berøringsspenning på alt fra 0 til 230VAC mellom jord og en av fasene, uavhengig av kvaliteten på ditt eget beskyttelsesjordsystem i båten.
Et TN system har 230VAC berøringsspenning mellom jord og en av fasene, dersom ditt beskyttelsesjordsystem er gjort riktig.