YngveKL
Det er så at en type nett ikke nødvendigvis er mer sikkert enn et annet. Det er fordeler og ulemper med alle. I dag lages det nesten utelukkende TN nett fordi man har en høyere spenning (400V) som gjør av man får mindre tap under overføring, man kan ha høyere strøm på det samme tverrsnittet. En ulempe er kravet om utkobling ved 1ste jordfeil. Her er IT nett "bedre" da man har krav om utkobling på 2ndre jordfeil. Det vil si at utstyret virker selv om 1 fase har en jordfeil et eller annet sted. Typisk brukt på sykehus (medisinsk utstyr etc) og flyplasser der en utkobling kan få katastrofale følger. KRAV OM ISOLASJONSOVERVÅKNING!
For, her i Norge, å kunne lage et TN nett ombord i en liten båt, kreves det at trafoen er 230/400V. Først da får man 230V mellom N-leder og faseleder. Ved 230/230 (ren skilletrafo) får man 115V mellom N og faseleder. Så hos oss er IT og TT de to vanligste formene i båt