YngveKL
29 minutes ago, fjordgrynt said:Nja - vet ikke helt om jeg er enig. Båtstrømmen vil ikke ha noe potensiale mot landjord (borsett fra de få nanoamperene som jeg har redegjort for tidligere) . Ved å koble båtens jord sammen med landjord, skaper man et potensiale mellom strømmen i båten og landjord - som kan ta liv., Gjør man ikke denne koblingen mellom jord og land, kan en feil i det elektrisle utstyret som bruker båtstrøm, ikke være farlig før operatøren berører noe som er jordet i båten. Så her har gutta hos Victron kortsluttet - bokstavelig talt.
En båt på land er en landinstallasjon, enkelt og greit. Jord skal ALLTID tilkobles og være tilkoplet i en landinstallasjon. En båt med sin installasjon er ikke klasse II (altså dobbeltisolert) og dermed skal jord være tilkoplet. Båten er en "komponent" du setter inn i skjøteledningen. Bare på rene klasse II produkter kan man unngå jord. For oss i det daglige er dette komponenter med små flate euro-kontakter, typisk TV, radio etc. Gutta hos Victron har sitt helt og fullstendig på det tørre.