Altså har du IT nett etter trafoen. 242V over tilkoblingene merket "220", ok.

 

På MP kan du deaktivere det interne jordreleet ved å sette SW2 i høyre posisjon mener jeg det var (da aktiverer du egentlig utgangen for eksternt jordrele). Da vil den ikke legge den ene fasen på utgangen til jord. Da har du IT nett ut fra MP også.

 

Om det er potensialforskjell akkurat når du måler nå er en ting, dette kan fort endre seg. Husk at chassis på utstyr skal være jordet. Bruker du IT nett kobler du jo ikke inn PE på AC inngangen, men legger en jordkabel fra bolten merket PE til PE skinne.

 

Men var det så at generatoren kun virket som TN? Står det beskrevet?

YngveKL

YngveKL

Altså har du IT nett etter trafoen. 242V over tilkoblingene merket "220".

 

På MP kan du deaktivere det interne jordreleet ved å sette SW2 i høyre posisjon mener jeg det var (da aktiverer du egentlig utgangen for eksternt jordrele). Da vil den ikke legge den ene fasen på utgangen til jord. Da har du IT nett ut fra MP også.

 

Men var det så at generatoren kun virket som TN? Står det beskrevet?

YngveKL

YngveKL

Altså har du IT nett etter trafoen. 242V over tilkoblingene merket "220".

 

På MP kan du deaktivere det interne jordreleet ved å sette SW2 i høyre posisjon mener jeg det var (da aktiverer du egentlig utgangen for eksternt jordrele). Da vil den ikke legge den ene fasen fra MP til jord. Da har du IT nett ut fra MP også.

 

Men var det så at generatoren kun virket som TN? Står det beskrevet?



×
×