Bonus
Kjellg skrev 10 minutter siden:... Men denne kan vel ikke være riktig? Litt av intensjon med å ha skilletrafo er vel bryte forbindelsen til land? man trekker med seg jordledningen helt ut til båten og dens forbrukere. Da har du vel bypasset 1/3 av landstrømmen utenom skilletrafoen og dette er ikke noe jeg har sett verken her på BP, hos noratel eller Victron. Både Noratel og Victron har greie forklaringer og tegninger som selv jeg skjønner
Du har oppfattet dette helt riktig, @Kjellg
Har du skilletrafo skal jordlederen i landstrømkabelen IKKE tilkobles ombord i det hele tatt. Om denne tilkobles jordsystemet ombord, mister skilletrafoen sin funksjon. Noratels og Victrons forklaringer er helt i samsvar med dette.
Eneste unntaket er om båten er på land. Da SKAL landstrømjord tilkobles båtens jordsystem.