Jump to content

Automatsikring går til stadighet


Kaptinnen

Recommended Posts

bellen skrev 6 minutter siden:

Om varmeelementet har vært under vann, så er det stor sansynlighet for at det kan være irr og overledning i koblingene. Dette kan være høyst mulig veldig brannfarlig!! 

 

Absolutt meget farlig. Formelen jeg skrev over gjelder også her. Det går an å få lysbue ved 10 A. Har selv slukket en brann et sted jeg jobbet, da brant det i en stikk sikret med 10 A sikring. Isolasjonen på ledningen brant lystig bortover tregulvet. I dag er vel vanlige ledninger selvslukkende, ikke den gangen. Kun som et eksempel. Det var et foretak ved siden av det verkstedet jeg jobbet. Måtte bryte opp døren mellom verkstedene. Fikk i etterkant kjeft for at jeg ikke lot hele brakka brenne ned :-)

Link to post
Kaptinnen skrev 5 minutter siden:

Hjelp! På tide med krisemaksimering igjen, altså? Kanskje på tide å bytte ut en 18 år gammel bereder uansett? 

Du bør hvertfall få en kyndig til å se over så fort som mulig. Varmeelementet er mulig å bytte ut, så har du en god som ny bereder og koster ikke mange kronene. Spørsmålet er om det er mulig å oppdrive deler til din bereder. 

Link to post
Hulda skrev 3 minutter siden:

 

Absolutt meget farlig. Formelen jeg skrev over gjelder også her. Det går an å få lysbue ved 10 A. Har selv slukket en brann et sted jeg jobbet, da brant det i en stikk sikret med 10 A sikring. Isolasjonen på ledningen brant lystig bortover tregulvet. I dag er vel vanlige ledninger selvslukkende, ikke den gangen. Kun som et eksempel. Det var et foretak ved siden av det verkstedet jeg jobbet. Måtte bryte opp døren mellom verkstedene. Fikk i etterkant kjeft for at jeg ikke lot hele brakka brenne ned :-)

Det hørtes skummelt ut! Kanskje de planla at brakka skulle brenne ned :worry:  

Link to post
bellen skrev 4 minutter siden:

Du bør hvertfall få en kyndig til å se over så fort som mulig. Varmeelementet er mulig å bytte ut, så har du en god som ny bereder og koster ikke mange kronene. Spørsmålet er om det er mulig å oppdrive deler til din bereder. 

Jeg bør nok det ja! Ikke så mange Etapér i Norge, så kan kanskje bli utfordrende å få tak i deler. 

Link to post
Bårdp skrev 1 minutt siden:

Du må gjerne bytte varmtvannstank men sikringen din vil nå fremdeles løse ut. Med 10 A har du 2300w tilgjengelig. Når du så belaster med Vifteovn 1500w, varmtvannstank ca 1000w og en lader ca 100w. Blir det til sammen mye mer en du hat tilgjengelig.

Bruker varmtvannstanken så mye? :cryin: Ikke rart sikringa går. Er det vanlig at VVB, lader og varmeovn går på samme sikring? Har bodd i denne båten i 6 år, men sikringa har aldri gått så ofte som nå, så den er sikkert slitt. Har riktignok fått ny vifteovn, men den er på like mange watt som den forrige. 

Link to post
Kaptinnen skrev 1 time siden:

Aldri hørt om et tang-ampermeter  Vil dingsen jeg får anbefalt fra Clas Ohlson gjøre samme nytten? 

 

 

Kommer an på hvilken dings du ble anbefalt ;) Clas Ohlson har tang-amperemeter: https://www.clasohlson.com/no/UNI-T-UT203-tangamperemeter-/36-4718

 

Fordelen med denne er at du klemmer den rundt kabelen for å måle strømmen. Du slipper med andre ord å koble fra kabler for å koble et instrument mellom.

 

Dette er kanskje en vanlig 230V shuko-kontakt (stikkontakt)? Isåfall er denne billigere: https://www.biltema.no/bygg/el/energimalere/multifunksjonell-energimaler-2000037639 , men jeg ville uansett ikke hatt den permanent koblet inn. Den er neppe særlig glad i det fuktige miljøet i en båt.

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest