Uansett selv med 184W i flg. Pipe's eksempel så bør du opp i kvadrat.
Tabbellen under er av dårlig grafisk oppl. Men gir en pekepinn. Husk at lengden er ganger 2... frem og tilbake.
En 20A sikring betyr at det ikke er reelt med 400W nominelt. Max 240 eller så har de drede på drage de som lagde denne lampa... så 180W reelt høres ikke så dumt ut. Med det vil 2.5mm2 i flg tabellen være greit for ett kort strekk , men ved 6m (×2) bør du opp på 10mm2, i flg tabell. Men sikring kan bli varm uansett kommer an på reell effekt i din lampe. En liten lunk eller så ...
Bruker du forresten relee til å styre lampa??