29 minutes ago, Jannmar said:Og påse/sørge for at kabelen er tilpasset sikringen. Dvs at kabelen tåler mere A enn sikringen, ellers vil jo kabelen smelte før sikringen.
I ditt eksempel bør da kabeltverrsnittet være > 10mm2.
Større kabeltverrsnitt avhenger av avstand til forbruker for å unngå spenningsfall.
I løsningsforslaget over så har vi delt opp elsystemet i to deler slik at de delene som krever 10 kvadrat eller der omkring ikke blir berørt.
Dette er det sikkerhetsmessige hovedprinsippet. Belastningen i den nye delen av installasjonen blir da bare størelsesorden 10-20 A i den nye delen av det elektriske anlegges som bare leverer til "forbruker i cabin" i en 21 fot plastbåt.
Rettelse:
Kabelen til det nye batteriet må jo være dimensjonert for å tåle de ladestrømmene som vil kunne oppstå, det er rett nok.