29 minutes ago, Jannmar said:

Og påse/sørge for at kabelen er tilpasset sikringen. Dvs at kabelen tåler mere A enn sikringen, ellers vil jo kabelen smelte før sikringen.

I ditt eksempel bør da kabeltverrsnittet være > 10mm2.

Større kabeltverrsnitt avhenger av avstand til forbruker for å unngå spenningsfall.

 

I løsningsforslaget over så har vi delt opp elsystemet i to deler slik at de delene som krever 10 kvadrat eller der omkring ikke blir berørt.

Dette er det sikkerhetsmessige hovedprinsippet. Belastningen i den nye delen av installasjonen blir da bare størelsesorden 10-20 A i den nye delen av det elektriske anlegges som bare leverer til "forbruker i cabin" i en 21 fot plastbåt.

 

Rettelse:

Kabelen til det nye batteriet må jo være dimensjonert for å tåle de ladestrømmene som vil kunne oppstå, det er rett nok.

Arne2

Arne2

28 minutes ago, Jannmar said:

Og påse/sørge for at kabelen er tilpasset sikringen. Dvs at kabelen tåler mere A enn sikringen, ellers vil jo kabelen smelte før sikringen.

I ditt eksempel bør da kabeltverrsnittet være > 10mm2.

Større kabeltverrsnitt avhenger av avstand til forbruker for å unngå spenningsfall.

 

I løsningsforslaget over så har vi delt opp elsystemet i to deler slik at de delene som krever 10 kvadrat eller der omkring ikke blir berørt.

Dette er det sikkerhetsmessige hovedprinsippet. Belastningen i den nye delen av installasjonen blir da bare størelsesorden 10-20 A i den nye delen av det elektriske anlegges som bare leverer til "forbruker i cabin" i en 21 fot plastbåt.

 

Rettelse:

Kabelen til batteriet må jo være dimensjonert for å tåle de ladestrømmene som vil kunne oppstå, det er rett nok.

Arne2

Arne2

4 minutes ago, Jannmar said:

Og påse/sørge for at kabelen er tilpasset sikringen. Dvs at kabelen tåler mere A enn sikringen, ellers vil jo kabelen smelte før sikringen.

I ditt eksempel bør da kabeltverrsnittet være > 10mm2.

Større kabeltverrsnitt avhenger av avstand til forbruker for å unngå spenningsfall.

 

I løsningsforslaget over så har vi delt opp elsystemet i to deler slik at de delene som krever 10 kvadrat eller der omkring ikke blir berørt.

Dette er det sikkerhetsmessige hovedprinsippet. Belastningen i den nye delen av installasjonen blir da bare størelsesorden 10-20 A i den nye delen av det elektriske anlegges som bare leverer til "forbruker i cabin" i en 21 fot plastbåt.



×
×