Brigg skrev for 4 timer siden:
Hmm, er dette en god ide? Sikkerketsventilen skal være en sikkerhetsbarriere om noe går galt. F.eks at termostaten feiler slik at varmeelementet står på konstant med fare for at vannet inne i tanken koker. Da skal ventilen åpne og slippe ut trykket før noe smeller. Ved å lede dette trykket inn i det trykksatte vannsystemet vil det ikke lenger være noen sikkerhetsmekanisme.
Selve sikkerhetsfunksjonen er jo ivaretatt. Sikkerhetsventilen vil jo åpne på innstillet trykk hvis systemtrykket blir for stort, uansett av hvilken årsak.
Ved å fjerne den innebygde tilbakeslagsventilen så vil også sikkerhetsventilen åpne om trykket, av en eller annen grunn, skulle øke over settpunkt på kaldtvannssiden.
Volumutvidelsen i en bereder på 40 liter, og med temperatur økning fra 10 til 70 grader, vil utgjøre 9 dl.
Hvis berederens termostat jobber i området 50 - 60 grader, så vil utvidelsen utgjøre 4,3 dl på en 40 liters tank.
Hvis man kan redusere termostatens hysterese slik at den slår inn på 60 grader og ut på 70, så vil volumet på utvidelsesvannet også bli redusert til ca. 2,3 dl.
Hvis systemet er helt lukket, uten ekspansjons muligheter og uten noe forbruk, så vil sikkerhetsventilen spytte ut overskuddsvannet.
Ved å fjerne tilbakeslagsventilen på tankens innløp så forhindrer man at "utvidelses-vannet" blir fanget i varmtvannssiden av systemet. Hvis man da har en tilførselsslange som utgjør et volum på ca.4,3 dl så vil utvidelses vannet ikke trenge inn på systemets kaldtvannsside.
Men 4,3 dl ekstra vann i et helt lukket system uten akkumulator og forbruk vil medføre at sikkerhetsventilen utløses. Derfor viktig å montere en akkumulatortank som kan akkumulere trykket som oppstår. Volumet i akkumulatoren må være stort nok til at trykket aldri når sikkerhetsventilens utløsningstrykk.