mmosberg skrev 34 minutter siden:

Jeg var så kjapp at jeg fikk med meg innlegget til @Fantino....

 

Det der skal jeg få til ?

 

Men har et spørsmål: Vil et slikt opplegg med kontaktorer som styres av spenning fra hhv landstrøm og inverter være "raskt" nok til at inverter og landstrøm ikke kommer i kontakt med hverandre?

Dette er den absolutt rimeligste løsningen, den @Fantino skisserte og skal i prinsippet fungere supert! :wink:

 

Dersom du har noen kroner ekstra, så hadde jeg nok satt inn 2stk 2p kontaktorer, en NC og en NO , hvor den ene kontaktoren blir overstyrt av et tidsrelè(feks satt til 2sek), nettopp fordi at det kan være noen millisekund forskjell på kontaktsettene. Og jeg er usikker på hvordan inverteren takler spenning "feilvei".

En kollega opplevde en slik situasjon på et 230/400v anlegg og det ble mildt sagt dyrt.(vedkommende ble med i 400.000kr-klubben)

 

Med tidsrelèet vil det ta 2 sek( i dette eksemplet) før inverteren gir strøm fra du drar ut landstrømmen feks.

 

Skal du være 100% sikker på at ikke noen av kontaktsettene henger, så må det mekanisk forrigling til, men da må man over på litt mer åpne kontaktorer., som jeg anser som lite gunstig i en (fritids)båt.

TrikkerN Lønning

TrikkerN Lønning

mmosberg skrev 18 minutter siden:

Jeg var så kjapp at jeg fikk med meg innlegget til @Fantino....

 

Det der skal jeg få til ?

 

Men har et spørsmål: Vil et slikt opplegg med kontaktorer som styres av spenning fra hhv landstrøm og inverter være "raskt" nok til at inverter og landstrøm ikke kommer i kontakt med hverandre?

Dette er den absolutt rimeligste løsningen, den @Fantino skisserte og skal i prinsippet fungere supert! :wink:

 

Dersom du har noen kroner ekstra, så hadde jeg nok satt inn 2stk 2p kontaktorer, en NC og en NO , hvor den ene kontaktoren blir overstyrt av et tidsrelè(feks satt til 2sek), nettopp fordi at det kan være noen millisekund forskjell på kontaktsettene. Og jeg er usikker på hvordan inverteren takler spenning "feilvei".

En kollega opplevde en slik situasjon på et 230/400v anlegg og det ble mildt sagt dyrt.(vedkommende ble med i 400.000kr-klubben)

 

Med tidsrelèet vil det ta 2 sek( i dette eksemplet) før inverteren gir strøm fra du drar ut landstrømmen feks.

 

Skal du være 100% sikker på at ikke noen av kontaktsettene henger, så må det mekanisk forrigling til, men da må man over på litt mer åpne kontaktorer., som jeg anser som lite gunstig i en båt.

TrikkerN Lønning

TrikkerN Lønning

mmosberg skrev 17 minutter siden:

Jeg var så kjapp at jeg fikk med meg innlegget til @Fantino....

 

Det der skal jeg få til ?

 

Men har et spørsmål: Vil et slikt opplegg med kontaktorer som styres av spenning fra hhv landstrøm og inverter være "raskt" nok til at inverter og landstrøm ikke kommer i kontakt med hverandre?

Dette er den absolutt rimeligste løsningen, den @Fantino skisserte og skal i prinsippet fungere supert! :wink:

 

Dersom du har noen kroner ekstra, så hadde jeg nok satt inn 2stk 2p kontaktorer, en NC og en NO , hvor den ene kontaktoren blir overstyrt av et tidsrelè(feks satt til 2sek), nettopp fordi at det kan være noen millisekund forskjell på kontaktsettene. Og jeg er usikker på hvordan inverteren takler spenning "feilvei".

En kollega opplevde en slik situasjon på et 230/400v anlegg og det ble mildt sagt dyrt.(vedkommende ble med i 400.000kr-klubben)

 

Med tidsrelèet vil det ta 2 sek( i dette eksemplet) før inverteren gir strøm fra du drar ut landstrømmen feks.

 

Skal du være 100% sikker på at ikke noen av kontaktsettene henger, så må det mekanisk forrigling til, men da må man over på litt mer åpne kontaktorer. 

TrikkerN Lønning

TrikkerN Lønning

mmosberg skrev 17 minutter siden:

Jeg var så kjapp at jeg fikk med meg innlegget til @Fantino....

 

Det der skal jeg få til ?

 

Men har et spørsmål: Vil et slikt opplegg med kontaktorer som styres av spenning fra hhv landstrøm og inverter være "raskt" nok til at inverter og landstrøm ikke kommer i kontakt med hverandre?

Dette er den absolutt rimeligste løsningen, den @Fantino skisserte og skal i prinsippet fungere supert! :wink:

 

Dersom du har noen kroner ekstra, så hadde jeg nok satt inn 2stk 2p kontaktorer, en NC og en NO , hvor den ene kontaktoren blir overstyrt av et tidsrelè(feks satt til 2sek), nettopp fordi at det kan være noen millisekund forskjell på kontaktsettene. Og jeg er usikker på hvordan inverteren takler spenning "feilvei".

En kollega opplevde en slik situasjon på et 230v anlegg og det ble mildt sagt dyrt.(vedkommende ble med i 400.000kr-klubben)

 

Med tidsrelèet vil det ta 2 sek( i dette eksemplet) før inverteren gir strøm fra du drar ut landstrømmen feks.

 

Skal du være 100% sikker på at ikke noen av kontaktsettene henger, så må det mekanisk forrigling til, men da må man over på litt mer åpne kontaktorer. 

TrikkerN Lønning

TrikkerN Lønning

mmosberg skrev 3 minutter siden:

Jeg var så kjapp at jeg fikk med meg innlegget til @Fantino....

 

Det der skal jeg få til ?

 

Men har et spørsmål: Vil et slikt opplegg med kontaktorer som styres av spenning fra hhv landstrøm og inverter være "raskt" nok til at inverter og landstrøm ikke kommer i kontakt med hverandre?

Dette er den absolutt rimeligste løsningen, den @Fantino skisserte og skal i prinsippet fungere.

 

Dersom du har noen kroner ekstra, så hadde jeg nok satt inn 2stk 2p kontaktorer, en NC og en NO , hvor den ene kontaktoren blir overstyrt av et tidsrelè(feks satt til 2sek), nettopp fordi at det kan være noen millisekund forskjell på kontaktsettene. Og jeg er usikker på hvordan inverteren takler spenning "feilvei".

En kollega opplevde en slik situasjon på et 230v anlegg og det ble mildt sagt dyrt.(vedkommende ble med i 400.000kr-klubben)

 

Med tidsrelèet vil det ta 2 sek( i dette eksemplet) før inverteren gir strøm fra du drar ut landstrømmen feks.

 

Skal du være 100% sikker på at ikke noen av kontaktsettene henger, så må det mekanisk forrigling til, men da må man over på litt mer åpne kontaktorer. 



×
×