bjorngb Startet 12.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2020 Forrige eier har montert en 1500w inverter direkte på forbruksbatteri, slik at forbruk ikke ‘registreres’ på victron bmv-702 batterimonitor. Jeg tenker å flytte kobling til inverter til andre siden av shunt. Shunt er 100A - altså kan inverter trekke mer strøm enn det shunt kan måle. Hva er konsekvensen av dette? Vil det bare være at batterimonitor viser feil, eller kan noe bli ødelagt? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 12.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2020 (redigert) Er du sikker på at shunten er på 100A? Victron 702 ble så vidt jeg husker levert med standard shunt som var på 500A. Det skulle holde med god margin til inverteren. Skulle du likevel trenge en enda større shunt kan du jo få kjøpt disse løse på 1000A, 2000A og 6000A som tilbehør. Redigert 12.Februar.2020 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 12.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2020 @Phoebe du har rett - shunt er 500A ? Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 12.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2020 Så fint, da er jo problemet løst . Sitér dette innlegget Link to post