Arne2
Det er jo ikke noe i veien for å terminsere en entrådskabel med en skrudd forbindelse. Vanlige installasjoner i hus og bygninger inneholder da mye av denne løsningen.
Der i mot en stiv entrådkabel med "masiv leder" og en kontakt beregnet for en skjøteledning, det passer vel ikke helt sammen? Hvis man skal bruke en kontakt for skjøteledning så må man jo ha en kabel som består av en myk flerleder.
Ledningevenen for flerleder og enleder er vel ellers den samme. For 12A så bruker man vel vanligvis en 1.5 kvadrat eller en 2.5 kvadrat kobberleder som kan være enten "massiv" enleder eller "myk flerleder". (Forlagt på vegg så er den gjerne massiv.)
Hvis man har brukt en stiv enlederkabel til en kontakt beregnet for en skøteledning eller en annen "bevgelig kabel", så har vel gjerne "stivhet og bevegelse" i kabelen medført at termininerigspunktet har blitt utsatt for mekaniske krefer som har ledet fram til en dårlig forbindelse og varmgang.
Det dreier seg med andre ord om feil sort kabel, og kanskje litt "ulovlig jobbing".