Jump to content

Edit History

Gerhard

Gerhard

  Stålskippern skrev On 28.12.2021 at 12.07:

Ser @TrikkerN Lønning Er et i fra Jula / Biltema følsomt nok til å måle svake spenninger gjennom isolasjonen?  

 

Jeg tenkte det burde være mulig å måle en og en kurs ved å ta ut sikringen, sette et ampermeter av en eller annen type på skoene som sikringene står i - og der kunne se om det er noe «gjennomstrømming» selv om alt er slått av.. ?  Men så enkelt er det kanskje ikke?

 

Vis hele sitatet  

Tangamperemeter måler ikke spenning, det måler strøm. Og det er ikke så bra til å måle liten strøm. 

 

Å ta ut sikringen og måle med ampermeter det er den riktige måten. 

Gerhard

Gerhard

  Stålskippern skrev On 28.12.2021 at 12.07:

Hei. Har samme problematikk, og leser interessante innlegg ift å finne krypstrøm / hva som tapper ned batteriene.  Ser @TrikkerN Lønning Er et i fra Jula / Biltema følsomt nok til å måle svake spenninger gjennom isolasjonen?  

 

Jeg tenkte det burde være mulig å måle en og en kurs ved å ta ut sikringen, sette et ampermeter av en eller annen type på skoene som sikringene står i - og der kunne se om det er noe «gjennomstrømming» selv om alt er slått av.. ?  Men så enkelt er det kanskje ikke?

 

Vis hele sitatet  

 



×
×
  • Create New...