Jump to content

Edit History

Jannmar

Jannmar

Lindita skrev 29 minutter siden:

Spenningsfallet har lite med hvilken spenning en starter med å gjøre. Her er det Ohms lov, U=IxR, strøm ganger motstand. 

Øker strømmen øker spenningen over den belastede kabelen og dermed spenningsfallet . Likeledes øker motstanden øker spenningsfallet.

En ubelastet kabel har ikke spenningsfall, spenningsfall må derfor måles med belastet kabel. 

 

Jeg skjønner det, men her var det ikke snakk om å måle spenningsfallet, men å beregne det / regne det ut.

 

Om man feks har en båt med et 12V anlegg (med et 12V batteri, som man pleier å uttrykke det).

 

I denne båten vil man sette inn ei pumpe som trekker 12 A.

Avstanden mellom batteriet og pumpa er 12 meter (fram og tilbake)

I garasjen har man liggende en 12 meter lang 6mm2 kabel, og lurer på om man kan bruke denne, eller om spenningsfallet blir for stort.

 

Er det altså ikke mulig å beregne spenningsfallet i kabelen i % ut i fra disse parameterene ?

 

 

Jannmar

Jannmar

Lindita skrev 12 minutter siden:

Spenningsfallet har lite med hvilken spenning en starter med å gjøre. Her er det Ohms lov, U=IxR, strøm ganger motstand. 

Øker strømmen øker spenningen over den belastede kabelen og dermed spenningsfallet . Likeledes øker motstanden øker spenningsfallet.

En ubelastet kabel har ikke spenningsfall, spenningsfall må derfor måles med belastet kabel. 

 

Jeg skjønner det, men her var det ikke snakk om å måle spenningsfallet, men å beregne det / regne det ut.

 

Om man feks har en båt med et 12V anlegg (med et 12V batteri, som man pleier å uttrykke det).

 

I denne båten vil man sette inn ei pumpe som trekker 12 A.

Avstanden mellom batteriet og pumpa er 12 meter (fram og tilbake)

I garasjen har man liggende en 12 meter lang 6mm2 kabel, og lurer på om man kan bruke denne, eller om spenningsfallet blir for stort.

 

Er det altså ikke mulig å beregne spenningsfallet i kabelen % ut i fra disse parameterene ?

 

 



×
×