Klarer ikke å se hvilke distanse materiale det er brukt . Slip mer å ta bilder.  Er overbygget støpt i form eller bygget opp av kjerne? Om det er støpt i form ligger feilen i oppbyggningen av laminatet side / tak.  Om dette er amatør arbeid  kan det forklare at det sprekker. 

 

Om du har divinycell som distanse så har den lukkede seller å blir ikke våt inni plata. Fukt ligger i hulrom i kanten. Alt må være tørt.

 

Uansett tviler jeg på at dette er en liten jobb. 

 

Knude

Knude

Klarer ikke å se hvilke distanse materiale det er brukt . Slip mer å ta bilder.  Er overbygget støpt i form eller bygget opp av kjerne? Om det er støpt i form ligger feilen i oppbyggningen av laminatet side / tak.  Om dette er amatør arbeid  kan det forklare at det sprekker. 

 

Om du har divinycell som distanse så har den lukkede seller å blir ikke våt inni plata. Fukt ligger i hulrom i kanten. Alt må være tørt.

 

Uansett tviler jeg på at dette er en liten jobb. 

 

Resin velger du selv og dette er selvfølgelig et polyester laminat. Ikke bruk csm ved epoxy laminering. Kun vevet duk. Her er det limheft som skal brukes så slip langt ut i fra skaden Uansett resin må du laminere ganske tykt for at dette skal bli bra. Det er sannsynelig at hytte side bare er laminat og når taket har kjerne blir det store krefter i overgangen. 

 

Ta en vedhefts prøve med polyester og en med epoxy og vurder selv heft evne.

 



×
×