generator 220 v. 60 Hz. Hvordan få 50hz?


Knude

Recommended Posts

Har en generator som er 110 /220 volt alt etter som hvordan den blir terminert. Den gir sannsynligvis 60hz uansett. Det har til nå ikke hvert noe problem siden landstrøm lader spiser 60hz. Ladere og varmtvanns bereder fungerer greit det også. Har nå montert vaskemaskin og den er vel litt mere nøye på det.

Frekvensomformer eller hva kan brukes for å kjøre vaskemaskin.

Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson

Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt

Link to post
Seilerslask skrev for 2 timer siden:

(3600 rpm = 60hz, 3000 rpm = 50hz)

Eller 1800=60Hz, 1500=50Hz.

 

Er det en mekanisk regulator bør den kunne enkelt stilles ned men om der er frekvensovervåkning må den også justeres (kan gjerne bare være en jumper/DIP-switch som velger 50/60Hz)

 

Ellers takler det meste 50Hz utstyr også 60Hz ganske greit.

Link to post

Takk for informasjon karer. Dette er en 7,7 kw Westerbake diesel generator. Mekanisk regulator. 1500 rpm. Har brukt strømmen til det meste av håndverktøy og støvsuger.osv. Var litt bekymret for nyinnkjøpt vaskemaskin som kostet en del kroner.  Mulig ikke noe å bekymre seg over.......

 

Ut i fra tilfeldige kommentarer på nett virker det som det er mer skadelig å kjøre utstyr for 60 Hz på 50hz ?

Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson

Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt

Link to post

Ja @Fantino  lite om det der. Desverre skulle jeg selvfølgelig ha sjekket bakveggen på maskinen før den ble montert. 

Har forøverig ikke merket noe problem på elektronikk som PC lader og mobil lader så da kan det være at den leverer 50 Hz. Skal få huselektrikkeren til å måle . Det går selfølgelig :blush:  

 

Tusen takk igjen for gode svar og opplysninger alle sammen!!

Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson

Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt

Link to post

Om det er mekanisk regulator bør den gå på 52 Hz/1560  o/min på no-load og dropper ned til 50 Hz/1500 o/min ved full load.

De fleste regulatorer på generatorer har en justering for avmagnetisering av feltet ved overlast. På 60 Hz bør den være justert på 57Hz. Det vil si at om du bare senker turtallet kan det hende den ikke lader fordi regulatoren tror det er overlast. På 50 Hz bør avmagnetisering justeres til 47 Hz. Lykke til.

 

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...