Arne2
1 hour ago, TrikkerN Lønning said:Flytende jord (og skilletrafo) er per definisjon lovlig og har dette selv ombord
Dog er alt utstyr jeg bruker ombord klasse 2.
Hvor står den definisjonen beskrevet, at flytende jord (PE) er tillatt? Det ville jeg vel trodd at ikke stemmer. Tegningene over som er koblingseksempler fra NEK 400 viser jo ellers ikke flytende jord, men oppkobling av jord opp mot "lokal båtjord". (Men tegningene er fra et avsnitt som er informativt ikke normativt.)
Det dobbeltisolerte utstyret som du bruker, er dette utstyrt med jordleder?
Edit:
Googlet litt og ser at Noraltel anbefaler at man kobler opp "båtens system etter skilletrafo" med jording opp mot transformatorjord. Dette blir vel da nærmest et TT system. Alternativt så sier Noratel at man kan koble transformatoren opp med flytende jord, som for et IT system. Men også i et IT system, så skal jo "forbrukerne" være koblet opp mot "sann jord" eller "PE", ut i fra de generelle kravene til utforming av jordingssystemer, som finnes i NEK 400 og en del andre steder.
http://www.noratel.com/fileadmin/content/downloads/isolating-transformers/no/LSkomplett.pdf