Arne2 skrev 23 minutter siden:

 

Hvor står den definisjonen beskrevet, at flytende jord (PE) er tillatt? Det ville jeg vel trodd at ikke stemmer. Tegningene over som er koblingseksempler fra NEK 400 viser jo ellers ikke flytende jord, men oppkobling av jord opp mot "lokal båtjord". (Men tegningene er fra et avsnitt som er informativt ikke normativt.)

 

Det dobbeltisolerte utstyret som du bruker, er dette utstyrt med jordleder?

Jeg har fulgt produsentens anvisninger.(Noratel)

Samt diskutert løsningen med produsent ?

 

Nei, utstyret har ikke jordleder.

TrikkerN Lønning

TrikkerN Lønning

Arne2 skrev 22 minutter siden:

 

Hvor står den definisjonen beskrevet, at flytende jord (PE) er tillatt? Det ville jeg vel trodd at ikke stemmer. Tegningene over som er koblingseksempler fra NEK 400 viser jo ellers ikke flytende jord, men oppkobling av jord opp mot "lokal båtjord". (Men tegningene er fra et avsnitt som er informativt ikke normativt.)

 

Det dobbeltisolerte utstyret som du bruker, er dette utstyrt med jordleder?

Jeg har fulgt produsentens anvisninger.(Noratel)

Samt diskutert løsningen med produsent ?

 

Nei, utstyret har ikke jordleder.

TrikkerN Lønning

TrikkerN Lønning

Arne2 skrev 20 minutter siden:

 

Hvor står den definisjonen beskrevet, at flytende jord (PE) er tillatt? Det ville jeg vel trodd at ikke stemmer. Tegningene over som er koblingseksempler fra NEK 400 viser jo ellers ikke flytende jord, men oppkobling av jord opp mot "lokal båtjord". (Men tegningene er fra et avsnitt som er informativt ikke normativt.)

 

Det dobbeltisolerte utstyret som du bruker, er dette utstyrt med jordleder?

Jeg har fulgt produsentens anvisninger.(Noratel)

 

Nei, utstyret har ikke jordleder.



×
×