Jump to content

Edit History

Grand Banks jr

Grand Banks jr

Vil du ta bilder av alle steder på varmtvannstanken det det går slange inn/ ut samt alle kraner/ ventiler du kan se?

 

Samt av vannpumpe, trykktank og evt?

 

Da er det lettere å svare spesifikt. Inntil da er det bare gjettelek og mange mulige scenarioer. ?

 

Pumpe som går hele tiden kan skyldes mangel på vann (oftest årsaken) , defekt vannpumpe (impeller knekt), mangel på vann, lekkasje, defekt trykkføler eller luft på feil sted i systemet. 

 

Kommer her og nå ikke på andre muligheter. 

 

Lekkasje burde du observert hvis den er ekstern. Hvis den er intern (mot motorens kjølevæske) burde motoren flomme over hvis du tar av lokket for påfylling. Har aldri hørt om intern lekkasje slik. 

 

Defekt trykkføler / -bryter burde uansett gitt vann i kranene. 

 

Tom vanntank vil jo selvfølgelig gi ingen vann, samt at pumpen går hele tiden og gi nettopp symptomet som du henviser til. Håper og regner med at du har sjekket at du faktisk har vann i vanntanken? (Et instrument som viser nivå kan lyve/ ha hengt seg.)

 

Kan det være en stengekran mellom vanntank (Ikke varmtvannstank, men vanntank) og vannpumpen?

 

Ved luft i vv bereder vil vannpumpe kunne gå, men hvis du åpner opp en varmtvannskran som er over vv tank fysisk så skal jo den lufte seg og det gå vann ut. Stenge da skal bygge trykk, og alt være som normalt.

 

Grand Banks jr

Grand Banks jr

Vil du ta bilder av alle steder på varmtvannstanken det det går slange inn/ ut samt alle kraner/ ventiler du kan se?

 

Samt av vannpumpe, trykktank og evt?

 

Da er det lettere å svare spesifikt. Inntil da er det bare gjettelek og mange mulige scenarioer. ?

 

Pumpe som går hele tiden kan skyldes mangel på vann (oftest årsaken) , defekt vannpumpe (impeller knekt), mangel på vann, lekkasje, defekt trykkføler eller luft på feil sted i systemet. 

 

Kommer her og nå ikke på andre muligheter. 

 

Lekkasje burde du observert hvis den er ekstern. Hvis den er intern (mot motorens kjølevæske) burde motoren flomme over hvis du tar av lokket for påfylling. Har aldri hørt om intern lekkasje slik. 

 

Defekt trykkføler / -bryter burde uansett gitt vann i kranene. 

 

Tom vanntank vil jo selvfølgelig gi ingen vann, samt at pumpen går hele tiden og gi nettopp symptomet som du henviser til. Håper og regner med at du har sjekket at du faktisk har vann i vanntanken? (Et instrument som viser nivå kan lyve/ ha hengt seg.)

 

Kan det være en stengekran mellom vanntank (Ikke varmtvannstank, men vanntank) og vannpumpen?

 

 



×
×