Lazyjack Startet 12.August.2020 Del på Facebook Startet 12.August.2020 (redigert) Varmeren brukes til å varme vann i vv-tank og henger på motorens kjølesløyfe. Den regulerer ned effekten etter en stund, noe som fører til at det tar lenger til å varme varmtvannet. Er det mulig å endre dette via kontrollpanel type Easystart T? Redigert 12.August.2020 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 12.August.2020 Del på Facebook Svart 12.August.2020 Den reduserer når temperaturen i sløyfa når ca 80 grader, og øker igjen om den synker til ~75. Det er ikke brukerstyrte parametere. Kanskje sjekke sirkulasjonen, evt pumpa, er et sted å begynne. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 12.August.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2020 SamH skrev for 1 time siden: Den reduserer når temperaturen i sløyfa når ca 80 grader, og øker igjen om den synker til ~75. Det er ikke brukerstyrte parametere. Kanskje sjekke sirkulasjonen, evt pumpa, er et sted å begynne. Vannet blir varmt ila. en halv time, ikke noe problem. Tenkte bare det ville gå fortere om jeg kunne justere termostaten litt opp. Hadde en Hydronic D5W i gamle båten også og den gikk på fullt inntil timeren gikk ut. Sitér dette innlegget Link to post