Antar du har mulighet til å justere ned landstrøm trekket på MICC panelet. Sett den 2 amp under landsikringens amp. Da reguleres ladingen ned for ikke å trekke for mye strøm..
men er det en ren sikring på land eller en kombi sikring/jordfeilbryter? Første jeg tenker på er jordingsfeil på vv bereder.
har du fysisk slått av inverteren? det gjøres også på micc panelet
Det er (om likt som på min NW420) et tidsstyrt relé som velger 220v inngang mellom inverter, landstrøm og generator.
Om du har jordingsfeil på vv bereder som tripper sikringen på land, og inverter er på så vil det tidsstyrte relleet bytte fra landstrøm til inverter når sikring på land går. Da stopper ladingen og inverteren leverer strøm til 220v anlegget ditt og tapper ned batteriene..
Ladingen fra kombien sjekker du bed å starte agregatet og se at den lader. Om batteriene er tomme skal den levere 100amp minst (gitt at det er en 100/2000 kombi)