Har en HVC alarm inntruffet vil BMS chargereleet koble fra, spenning til signalrele bortfall og 7713 koble fra. Det samme om en LVC inntreffer. 

En oppnår ikke annet der og da en at situasjonen ikke får videreutvikle seg. For å håndtere en HVC sits, stopp motor/lading, fyr opp inverter eller andre forbrukere og slå inn 7713 manuellt. 

 

Ved en LVC, stopp forbruk, start lading, slå inn 7713 manuellt. 

SamH

SamH

Har en HVC alarm inntruffet vil BMS chargereleet koble fra, spenning til signalrele bortfall og 7713 koble fra. Det samme om en LVC inntreffer. 

En oppnår ikke annet der og da en at situasjonen ikke får videreutvikle seg, for å håndtere en HVC sits, stopp motor/lading, fyr opp inverter eller andre forbrukere og slå inn 7713 manuellt. 

 

Ved en LVC, stopp forbruk start lading, slå inn 7713 manuellt. 



×
×