R.O Startet 11.April.2021 Del på Facebook Startet 11.April.2021 Satt inn ny bank i fjor, 3x115A bly, og nytt AGM start batteri. I hele vinter har banken holdt overaskende godt. Hvilespenningen har ligget opp mot 12,7V. Har hatt to ladinger gjennom vinteren, da slår laderen raskt inn på vedlikeholdslading. På årets første tur sjekket jeg måleren ca 1 time etter ankring. Da stusset jeg litt på den lave spenningen, 12,37V med kun en last på 2,52A (Ref bilde 1). Da hadde vi brukt litt strøm en times tid, men ikke noen store trekk. Ved oppstart koketopp (trekker mye strøm i starten) sank spenningen helt ned til 12,16V - riktignok med et relativt høy strøm trekk, 13,46A (Bilde 2) Bilde 3 og 4 er etter oppstart, og viser at strømmen synker raskt, så det indikerer at banken raskt slutter å ta til seg strøm. Siste bildet, bilde 5 er 15min etter ankomst hjemmehavn og stans av motor, da ligger hvilespenningen på 13.06V, men da uten last. Ligger en liten 0,31A der, men den pleier å synke gradvis, litt usikker på om det er reelt, eller målefeil.. Jeg mener å huske at banken var litt "sprekere" i fjor. Bla satte jeg spenningsalarmen på 12.2V august i fjor, den slo da aldri inn. Jeg vil anta at temp i batterirommet nå lå på rundt 6-7 grader, kan det spille inn..? Og hvor relevant er det å se på spenningen med last, er alt OK så lenge hvilespenningen holder seg...? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 11.April.2021 Del på Facebook Svart 11.April.2021 Jeg synes ikke dette høres så alarmerende ut. Her er en enkel tabell som viser vilespenning under belastning. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbaatplassen.no%2Fi%2Ftopic%2F65918-etterlysing-tabell-ladespenning-vs-fyllingsgrad-av-batteriet%2F&psig=AOvVaw1tDF5VZFG700XxaH7-MpqD&ust=1618253248795000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjorKTt9u8CFQAAAAAdAAAAABAD Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 11.April.2021 Del på Facebook Svart 11.April.2021 En batteribank på 345A bør vel klare litt mer enn dette. La det stå på forbruk så ser du på shunten hvor mange Ah du tar ut før spenningen går under 12V Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 12.April.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.April.2021 Kallethekid skrev for 11 timer siden: Jeg synes ikke dette høres så alarmerende ut. Her er en enkel tabell som viser vilespenning under belastning. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbaatplassen.no%2Fi%2Ftopic%2F65918-etterlysing-tabell-ladespenning-vs-fyllingsgrad-av-batteriet%2F&psig=AOvVaw1tDF5VZFG700XxaH7-MpqD&ust=1618253248795000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjorKTt9u8CFQAAAAAdAAAAABAD Tja... i hht til den tabellen skal det vel være OK, men uansett så sank spenningen aldri til under 12,2V i fjor? Får teste litt til, har aldri brukt banken i så lave temperaturer, det kan jo gjøre en forskjell... Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 12.April.2021 Del på Facebook Svart 12.April.2021 (redigert) Tabellen er bortimot verdiløs (bortsett fra kolonnen med 0A) så lenge størrelsen på batteriet ikke er oppgitt. Men et eller annet er galt med opplegget ditt, spenningen skal ikke synke under 12.2V når du belaster et fulladet 345Ah batteri med 13-14A. Her er to muligheter: Dårlig kontakt i tilkoblingen til batteribanken Batteriet er kraftig sulfatert Jeg har mest tro på det første, i og med at batteriet er helt nytt og det har vært fulladet hele vinteren. Prøv å belast med 15-20A, og mål direkte på batteripolene med et multimeter. Temperaturen spiller en rolle, men ikke så voldsomt mye. Ved 6-7 grader vil jeg anta at batterikapasiteten er redusert til 70-80% av oppgitt verdi. Og til det siste spørsmålet ditt - det er svært relevant å se på spenningen under last, alt er ikke nødvendigvis OK selv om hvilespenningen holder seg. Et sulfatert batteri kan ha mistet nesten hele kapasiteten, men fremdeles ha grei hvilespenning. Redigert 12.April.2021 av Vestkystseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 12.April.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.April.2021 Vestkystseiler skrev for 1 time siden: Dårlig kontakt i tilkoblingen til batteribanken Batteriet er kraftig sulfatert Jeg har mest tro på det første, i og med at batteriet er helt nytt og det har vært fulladet hele vinteren. Prøv å belast med 15-20A, og mål direkte på batteripolene med et multimeter. Takk for gode innspill, jeg får håpe på det første. Bli noen lasker med 3stk batterier, så en runde med WD40 og litt gnikking på poler mm blir da første runde... Sitér dette innlegget Link to post