Rookie_332 skrev 35 minutter siden:

 11.34 V igjen hva tilsvarer det av rest på batteriene 30% igjen ? Noen god oversikt skjema på dette 

 

Det er jo dette spørsmålet du enkelt kan besvare selv nå. Hvis du nullstilte Victron-monitoren når batteribanken var fulladet, kan du nå enkelt lese av nøyaktig hvor mange ampere som er brukt. Hvis du trykker ned et par hakk under volt-visningen, står det minus-et-eller-annet, eks " -255Ah ".

Men som @Fantino er inne på, - to kjøleskap trekker mye strøm. La oss sette noen tall på dette: Hvis hvert skap trekker 2,5 ampere pr time (som er lite...), så betyr det 5 ampere x 48 timer (to døgn) = 240 Ah.

Du har 3 batterier på 150A, altså 450A, og bør maks trekke 225A ut av disse uten å ødelegge batteriene. Med ca 240 Ah har du allerede overbelastet batteribanken. Du skal ikke dyputlade batteriene så mange ganger til før de nye batteriene dine er helt ødelagt. Med 225A til rådighet kan du maksimum ha strøm til (225A delt på 5A) 45 timers drift bare med de to kjøleskapene. Det betyr 1 døgn og 21 timer før en toppladet batteribank er skåltom. Dette forklarer enkelt hvorfor spenningen er langt ned på 11-tallet, og fortsetter du slik vil du snart være batteributikkens beste kunde.

 

Edit: Rettet tall, se nedenfor 🙃.

 

 

TideRace

TideRace

Rookie_332 skrev 19 minutter siden:

 11.34 V igjen hva tilsvarer det av rest på batteriene 30% igjen ? Noen god oversikt skjema på dette 

 

Det er jo dette spørsmålet du enkelt kan besvare selv nå. Hvis du nullstilte Victron-monitoren når batteribanken var fulladet, kan du nå enkelt lese av nøyaktig hvor mange ampere som er brukt. Hvis du trykker ned et par hakk under volt-visningen, står det minus-et-eller-annet, eks " -255Ah ".

Men som @Fantino er inne på, - to kjøleskap trekker mye strøm. La oss sette noen tall på dette: Hvis hvert skap trekker 2,5 ampere pr time (som er lite...), så betyr det 5 ampere x 48 timer (to døgn) = 240 Ah.

Du har 3 batterier på 150A, altså 350A, og bør maks trekke 175A ut av disse uten å ødelegge batteriene. Med ca 240 Ah har du allerede overbelastet batteribanken grundig. Du skal ikke dyputlade batteriene så mange ganger til før de nye batteriene dine er helt ødelagt. Med 175A til rådighet kan du maksimum ha strøm til (175A delt på 5A) 35 timers drift bare med de to kjøleskapene. Det betyr 1 døgn og 11 timer før en topplaget batteribank er skåltom. Dette forklarer enkelt hvorfor spenningen er langt ned på 11-tallet, og fortsetter du slik vil du snart være batteributikkens beste kunde.

 

 

TideRace

TideRace

Rookie_332 skrev 18 minutter siden:

 11.34 V igjen hva tilsvarer det av rest på batteriene 30% igjen ? Noen god oversikt skjema på dette 

 

Det er jo dette spørsmålet du enkelt kan besvare selv nå. Hvis du nullstilte Victron-monitoren når batteribanken var fulladet, kan du nå enkelt lese av nøyaktig hvor mange ampere som er brukt. Hvis du trykker ned et par hakk under volt-visningen, står det minus-et-eller-annet, eks " -255Ah ".

Men, som @Fantino er inne på, - to kjøleskap trekker mye strøm. La oss sette noen tall på dette: Hvis hvert skap trekker 2,5 ampere pr time (som er lite...), så betyr det 5 ampere x 48 timer (to døgn) = 240 Ah.

Du har 3 batterier på 150A, altså 350A, og bør maks trekke 175A ut av disse uten å ødelegge batteriene. Med ca 240 Ah har du allerede overbelastet batteribanken grundig. Du skal ikke dyputlade batteriene så mange ganger til før de nye batteriene dine er helt ødelagt. Med 175A til rådighet kan du maksimum ha strøm til (175A delt på 5A) 35 timers drift bare med de to kjøleskapene. Det betyr 1 døgn og 11 timer før en topplaget batteribank er skåltom. Dette forklarer enkelt hvorfor spenningen er langt ned på 11-tallet, og fortsetter du slik vil du snart være batteributikkens beste kunde.

 

 

TideRace

TideRace

Rookie_332 skrev 18 minutter siden:

 11.34 V igjen hva tilsvarer det av rest på batteriene 30% igjen ? Noen god oversikt skjema på dette 

 

Det er jo dette spørsmålet du enkelt kan besvare selv nå. Hvis du nullstilte Victron-monitoren når batteribanken var fulladet, kan du nå enkelt lese av nøyaktig hvor mange ampere som er brukt. Hvis du trykker ned et par hakk under volt-visningen, står det minus-et-eller-annet, eks " -255Ah ".

Men, som @Fantino er inne på, - to kjøleskap trekker mye strøm. La oss sette noen tall på dette: Hvis hvert skap trekker 2,5 ampere pr time (som er lite...), så betyr det 5 ampere x 48 timer (to døgn) = 240 Ah.

Du har 3 batterier på 150A, altså 350A, og bør maks trekke 175A ut av disse uten å ødelegge batteriene. Med ca 240 Ah har du allerede overbelastet batteribanken grundig. Du skal ikke dyputlade batteriene så mange ganger til før de nye batteriene dine er helt ødelagt. Med 175A til rådighet kan du maksimum ha strøm til (175A delt på 5A) 35 timers drift bare med de to kjøleskapene. Det betyr 1 døgn og 11 timer før en topplaget batteribank er skåltom. Dette forklarer enkelt hvorfor spenningen er langt ned på 11-tallet, og fortsetter du slik vil du snart være batteributikken sin beste venn.

 

 

TideRace

TideRace

Rookie_332 skrev 3 minutter siden:

 11.34 V igjen hva tilsvarer det av rest på batteriene 30% igjen ? Noen god oversikt skjema på dette 

 

Det er jo dette spørsmålet du enkelt kan besvare selv nå. Hvis du nullstilte Victron-monitoren når batteribanken var fulladet, kan du nå enkelt lese av nøyaktig hvor mange ampere som er brukt. Hvis du trykker ned et par hakk under volt-visninge, står det minus-et-eller-annet, eks " -255Ah ".

Men, som @Fantino er inne på, - to kjøleskap trekker mye strøm. La oss sette noen tall på dette: Hvis hvert skap trekker 2,5 ampere pr time (som er lite...), så betyr det 5 ampere x 48 timer (to døgn) = 240 Ah.

Du har 3 batterier på 150A, altså 350A, og bør maks trekke 175A ut av disse uten å ødelegge batteriene. Med ca 240 Ah har du allerede overbelastet batteribanken grundig. Du skal ikke dyputlade batteriene så mange ganger til før de nye batteriene dine er helt ødelagt. Med 175A til rådighet kan du maksimum ha strøm til (175A delt på 5A) 35 timers drift bare med de to kjøleskapene. Det betyr 1 døgn og 11 timer før en topplaget batteribank er skåltom. Dette forklarer enkelt hvorfor spenningen er langt ned på 11-tallet, og fortsetter du slik vil du snart være batteributikken sin beste venn.



×
×