Vittig
38 minutes ago, Torsen67 said:Er dette en skilletrafo eller bare galvanisk skille? https://webshop.nettbaat.no/products/galvanisk-isolator-mstikk?gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94z2C5WJ8qoZiogmIkSrK62DSUY0OFmP4TE6S3kMWb7_YSYEdc7s5GbhoCzq4QAvD_BwE
Galvanisk skille.
1 hour ago, Storken said:Hehe. Enkelt og greit.
Er jordfeil vanlig? Og dersom båten også har strøm fra samme havn med jordfeilbryter er vel dette minimal sjangs? Eller?
Nei. Skilletrafo trenger du hvis nabobåt har jordfeil. Galvanisk skille er laget for å stoppe galvanisk spenning som oppstår mellom metaller i en katalytisk væske(fks. saltvann) og funkerer dermed bare for å stoppe svært lave spenninger og spør du meg så bør galvanisk skille være på alle landstrømsopplegg i alle båter som et minimum så lenge du har jording mot sjø. Unntak er skilletrafo.
Appropo jordfeil, så hadde en nabobåt i havn der jeg lå i fjor vinter jordingsfeil som gjorde at jeg fikk 12v DC fra nabobåt igjennom jordingskabel. Ganske nytt landstrømsanlegg med jordfeilbryter som ikke slo ut.
Meg bekjent reagerer jordfeilbryter på spenning mellom jord og ledere. Har du derimot feil på jord fra andre ytre kilder vil den ikke reagere. Hvis noen kan motsi/bekrefte eller forklare dette på en mer korrekt måte settes det pris på.
Men igjen for at det i det hele tatt skal være en problemstilling så må jordingskabel i båt være koblet mot sjø på et eller annet vis. Vanligvis gjøres dette mot gods på motor og via aksel/drev. Noen sverger til skjøteledningsprinsippet også på fastmontert materiell. Dokumentasjon på lovlighet er jeg ikke kjent med.