Inngående spenning på MPPT regulator


Kappa

Recommended Posts

  Kjell Pedersen skrev On 18.1.2022 at 5.07:

Nytter ikke sett på en tykk kabel på to tynne kabel ender som er fast på panelet.

Vis hele sitatet  

Jo, det gjør det faktisk. Kabelen som sitter i panelet er så kort at spenningsfallet over denne blir lite selv om kabelen skulle være tynn.

 

Jeg kommer til å bruke 4 mm2 i tilsvarende oppsett. Det er godt nok for meg.

Link to post

La oss si at kabeltverrsnittet er for «tynt» og at påtrykt spenning på regulator er 10% prosent lavere enn på panelet hvor spenningen er, si 18 volt. Påtrykt spenning er altså 16.2, dvs. høyere enn hva batteriene tåler. Regulatoren senker derfor  spenningen til et trygt nivå, til hva batteribanken ønsker der og da, si 14.7 volt.

 

Så alt er vel bare fryd og glede?

 

Antagelig ikke. For spenningsfallet på 10% er medfører vel også tap av energi - i form av tapt ladestrøm til batteri.

 

Kan noen forklare spenningsfall og tapt ladestrøm mellom panel og batteri?

Link to post

La oss si at panelet gir 100 W ved 16.2 V. Strømmen fra panelet blir da 6.2 A.

6 m kabel blir 12 m tur-retur.

 

Vi bruker kalkulatoren her: https://baatplassen.no/i/kalkulatorer/kabelkalkulator.htm/

 

For 100 W (6.2 A) finner:

0.59 V spenningsfall for 2.5 mm2 kabel. Det gir 0.59 V x 6.2 A = 3.7 W tap i kabel (3.7%).

0.37 V spenningsfall for 4 mm2 kabel. Det gir 0.37 V x 6.2 A = 2.3 W tap i kabel (2.3%).

0.25 V spenningsfall for 6 mm2 kabel. Det gir 0.25 V x 6.2 A = 1.6 W tap i kabel (1.6%).

 

Nå er det nok sjelden at du får full effekt i Norge.

For 50 W (3.1 A) finner:

0.30 V spenningsfall for 2.5 mm2 kabel. Det gir 0.30 V x 3.1 A = 0.96 W tap i kabel (1.9%).

0.185 V spenningsfall for 4 mm2 kabel. Det gir 0.185 V x 3.1 A = 0.57 W tap i kabel (1.1%).

0.124 V spenningsfall for 6 mm2 kabel. Det gir 0.124 V x 3.1 A = 0.38 W tap i kabel (0.8%).

 

MPPT regulatoren regulerer spenningen til batteriet til for eksempel 14.4 V så lenge spenningen fra solcellepanelet er høyere enn dette.

 

Dersom panelet gir ut 16.2 V, 6.2 A (100 W) så får med 4 mm2 kabel MPPT regulatoren inn 15.8 V, 6.2 A (98 W).

Det er også tap i regulatoren, for eksempel 5% tap (0.95 effektivitet). MPPT regulatoren vil da gi ut 98 W / 14.4 V * 0.95 = 6.45 A, 14.4 V (93 W).

 

Dersom de to panelene dine har samme lysforhold så kan du med MPPT regulator koble de i serie. Da vi regulatoren få mindre tap, og du trenger bare trekke en kabel.

Redigert av shipahoy (see edit history)
Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...