Jump to content

Edit History

Gullfisk

Gullfisk

Litt status etter en dag i elanlegget av @nordgutt og meg.

-Vi har fått byttet releet til ankervinsj, montert ny sikring og testet ok.

-Endel arbeid rundt hovedbryter, sikringer, +/-skinner(som @VegJoh bemerket). Her var det endl kurser med hengesikringer, og endel(hvertfall 4 forbrukere) brannfeller hvor nærmeste sikring var 100A før hovedbryter. Vi har satt opp en ny sikringsfordeling med flatstift, ny tilførsel, fjernet hengesikringer, og koblet disse på ny fordeling. 

-Fjernet endel løse pluss og minus, som ikke var i bruk.

-Alle avganger har fått sikring, bortsett fra en som står igjen på plussskinne. Denne går til en "toalettbryter" ved styreplass, som har vært nevnt tidligere i tråden. En tidligere tømmepumpe til septik? Om det ikke skal inn igjen, kan dette fjernes. Ellers må den få en sikring. Hadde tenkt å fjerne hele greia men den gikk i glemmeboka.

-Solceller er tilkoblet forbuksbatt, med hengesikringsikring, og er ikke lenger avhengig av at hovedbryter er på. Var lite sol da dette var ferdig, men tror det fungerer.

-Tilførsel til radio gikk usikret fra batteri tidligere, har nå fått hengesikring ved batteri.

-Det er montert ny anl sikring ved forbruksbatteri, sammen med eksisterende til forbruk og vinsj. Øket tverrsnitt til dette.

-Trukket kabler og montert hovedbryter og inverter på skott bak/ved kjøleskap.

-Landstrøms lading går nå til startbatt, og kobler sammen med forbruk ved ca 13,7V, så det fungerer.

 

Hadde en fornuftig avslutning av arbeidet rundt 19-20 tiden, og da var knær og rygg fornøyd også.

Nordgutt hadde fortsatt arbeidslyst i massevis, og var igang med nye ledninger i lanternemast, og kommer sikkert med status på dette etterhvert.

Jeg velger å se på det innkjøpte utstyret som en ekstra båtlapp til spleis/donasjon, så ingen refusjon nødvendig der.

 

 

Ny fordeling montert og skinne ryddet litt

DSC_2198.JPG.25479e231b5dfe9c08ae95b28477e931.JPG

Ny fordeling under arbeid

DSCPDC_0003_BURST20220827184236440_COVER.JPG.96230953c2c121716ab6da2b98123266.JPG

Inverter og hovedbryter

DSC_2197.JPG.ed0297f78150bcd9ee1fbd944f67d80b.JPG

God orden på arbeidsplassen er viktig

DSC_2196.JPG.f3c796aec8a208f200616178005ab8aa.JPG

Gullfisk

Gullfisk

Litt status etter en dag i elanlegget av @nordgutt og meg.

-Vi har fått byttet releet til ankervinsj, montert ny sikring og testet ok.

-Endel arbeid rundt hovedbryter, sikringer, +/-skinner(som @VegJoh bemerket). Her var det endl kurser med hengesikringer, og endel brannfeller hvor nærmeste sikring var 100A, før hovedbryter. Vi har satt opp en ny sikringsfordeling med flatstift, ny tilførsel, fjernet hengesikringer, og satt disse på ny fordeling. 

-Fjernet endel løse pluss og minus, som ikke var i bruk.

-Alle avganger har fått sikring, bortsett fra en som står igjen på plussskinne. Denne går til en "toalettbryter" ved styreplass, som har vært nevnt tidligere i tråden. En tidligere tømmepumpe til septik? Om det ikke skal inn igjen, kan dette fjernes. Ellers må den få en sikring. Hadde tenkt å fjerne hele greia men den gikk i glemmeboka.

-Solceller er tilkoblet forbuksbatt, med hengesikringsikring, og er ikke lenger avhengig av at hovedbryter er på. Var lite sol da dette var ferdig, men tror det fungerer.

-Tilførsel til radio gikk usikret fra batteri tidligere, har nå fått hengesikring ved batteri.

-Det er montert ny anl sikring ved forbruksbatteri, sammen med eksisterende til forbruk og vinsj. Øket tverrsnitt til dette.

-Trukket kabler og montert hovedbryter og inverter på skott bak/ved kjøleskap.

-Landstrøms lading går nå til startbatt, og kobler sammen med forbruk ved ca 13,7V, så det fungerer.

 

 

Ny fordeling montert og skinne ryddet litt

DSC_2198.JPG.25479e231b5dfe9c08ae95b28477e931.JPG

Ny fordeling under arbeid

DSCPDC_0003_BURST20220827184236440_COVER.JPG.96230953c2c121716ab6da2b98123266.JPG

Inverter og hovedbryter

DSC_2197.JPG.ed0297f78150bcd9ee1fbd944f67d80b.JPG

God orden på arbeidsplassen er viktig

DSC_2196.JPG.f3c796aec8a208f200616178005ab8aa.JPG

Gullfisk

Gullfisk

DSCPDC_0003_BURST20220827184236440_COVER.JPG.96230953c2c121716ab6da2b98123266.JPGLitt status etter en dag i elanlegget av @nordgutt og meg.

-Vi har fått byttet releet til ankervinsj, montert ny sikring og testet ok.

-Endel arbeid rundt hovedbryter, sikringer, +/-skinner(som @VegJoh bemerket). Her var det endl kurser med hengesikringer, og endel brannfeller hvor nærmeste sikring var 100A, før hovedbryter. Vi har satt opp en ny sikringsfordeling med flatstift, ny tilførsel, fjernet hengesikringer, og satt disse på ny fordeling. 

-Fjernet endel løse pluss og minus, som ikke var i bruk.

-Alle avganger har fått sikring, bortsett fra en som står igjen på plussskinne. Denne går til en "toalettbryter" ved styreplass, som har vært nevnt tidligere i tråden. En tidligere tømmepumpe til septik? Om det ikke skal inn igjen, kan dette fjernes. Ellers må den få en sikring. Hadde tenkt å fjerne hele greia men den gikk i glemmeboka.

-Solceller er tilkoblet forbuksbatt, med hengesikringsikring, og er ikke lenger avhengig av at hovedbryter er på. Var lite sol da dette var ferdig, men tror det fungerer.

-Tilførsel til radio gikk usikret fra batteri tidligere, har nå fått hengesikring ved batteri.

-Det er montert ny anl sikring ved forbruksbatteri, sammen med eksisterende til forbruk og vinsj. Øket tverrsnitt til dette.

-Trukket kabler og montert hovedbryter og inverter på skott bak/ved kjøleskap.

-Landstrøms lading går nå til startbatt, og kobler sammen med forbruk ved ca 13,7V, så det fungerer.

 

DSC_2197.JPG.ed0297f78150bcd9ee1fbd944f67d80b.JPG

 

DSC_2198.JPG.25479e231b5dfe9c08ae95b28477e931.JPG

 

DSCPDC_0003_BURST20220827184236440_COVER.JPG.96230953c2c121716ab6da2b98123266.JPGDSC_2196.JPG.f3c796aec8a208f200616178005ab8aa.JPGDSC_2197.JPG.ed0297f78150bcd9ee1fbd944f67d80b.JPG

Gullfisk

Gullfisk

Litt status etter en dag i elanlegget av @nordgutt og meg.

-Vi har fått byttet releet til ankervinsj, montert ny sikring og testet ok.

-Endel arbeid rundt hovedbryter, sikringer, +/-skinner(som @VegJoh bemerket). Her var det endl kurser med hengesikringer, og endel brannfeller hvor nærmeste sikring var 100A, før hovedbryter. Vi har satt opp en ny sikringsfordeling med flatstift, ny tilførsel, fjernet hengesikringer, og satt disse på ny fordeling. 

-Fjernet endel løse pluss og minus, som ikke var i bruk.

-Alle avganger har fått sikring, bortsett fra en som står igjen på plussskinne. Denne går til en "toalettbryter" ved styreplass, som har vært nevnt tidligere i tråden. En tidligere tømmepumpe til septik? Om det ikke skal inn igjen, kan dette fjernes. Ellers må den få en sikring. Hadde tenkt å fjerne hele greia men den gikk i glemmeboka.

-Solceller er tilkoblet forbuksbatt, med hengesikringsikring, og er ikke lenger avhengig av at hovedbryter er på. Var lite sol da dette var ferdig, men tror det fungerer.

-Tilførsel til radio gikk usikret fra batteri tidligere, har nå fått hengesikring ved batteri.

-Det er montert ny anl sikring ved forbruksbatteri, sammen med eksisterende til forbruk og vinsj. Øket tverrsnitt til dette.

-Trukket kabler og montert hovedbryter og inverter på skott bak/ved kjøleskap.

-Landstrøms lading går nå til startbatt, og kobler sammen med forbruk ved ca 13,7V, så det fungerer.

 

 



×
×
  • Create New...