Vis hele sitatetLøser ikke B ut før C?
Slike sikringer kan løse ut på to ganske forskjellige og relativt uavhengige måter.
1. Sikringene har en termisk utløsningsmekanisme som slår til dersom de blir overbelastet "over lang tid". I praksis gjelder dette overbelastning som gjelder fra ca. 5 sekunder og oppover. Her er utløserkarakteristikk type "B" og type "C" helt dønn like.
2. Sikringene har også en elektromagnetisk utløsningsmekanisme som beskytter mot overbelastning "over meget kort tid". I praksis gjelder dette overbelastning som gjelder fra "umiddelbart" og opp til et par-tre sekunder etter innslaget av lasten, slik som ved innslag av elektromotorer og trafoer. Her er type "B" og type "C" forskjellige. Type "B" løser ut på lavere strømmer over kortere tid enn typer med bokstaver lengere ned i alfabetet.