Løse skillevegger i Tamd41b varmeveksler


larsand

Recommended Posts

Ifbm rens av varmeveksler ser jeg at skilleplatene er løse. Disse skal normalt være loddet så de ikke gir etter å slipper for mye vann mellom kammer 1-2-3. 
spørsmålet er hvor mye har dette å si? Hvordan påvirker dette funksjonen? 
hvordan går vannstrømmen gjennom kjøleren?

takker for svar og forhåpentligvis en båt som ikke går varm etter en gjennomgang av kjølesystemet

8788899B-FC41-4537-AE0A-6D1D4BD53021.jpeg

7E259BB7-7B86-4949-86E7-8308A2950647.jpeg

Link to post
  • 4 måneder senere...

Ikke lett å forklare med ord, enda verre med tegning:crazy:, men andre enden av veksler har bare en skillevegg. Så får dere prøve å tyde dette på skissen. Dere er gode om dere forstår den :pray::tongue: 

Sjøvannet går altså 4 ganger gjennom, mens kjølevæsken sirkulerer rundt de tynne røra.

20240822_130634.jpg

Mulig inn og ut skal byttes om , men spiller ikke noen rolle på forklaringen.

20240822_130634.jpg

Link to post