Jording i båt


OdinIII

Recommended Posts

I forskriftene for marinaer skal det elektriske anlegget være slik at den forsyner din båt med en jordet strømforsyning. Om du ikke har skilletrafo kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din eller andres båter. ref. nek 400-7-709 tror ikke det er et absolutt krav at du skal ha skilletrafo men skal sjekke forskriftene for innstalasjon i lystfartøy

Link to post

Bra ! -og her står det jo ganske klart :

 

For skip/fartøy med skrog av metallisk materiale og skip/fartøy med

isolerende materiale, men hvor det elektriske anleggets jordingssystem

er forbundet med en kobberplate med areal minst 0.25 m2 som

under alle forhold er neddykket i sjøen, kan skipets/fartøyets installasjon

betraktes som tilfredsstillende jordet gjennom kontakten med

sjøen, og jordleder i landstrømkabel kan frakobles jordleder i landinstallasjonen.

 

Så kan du få kjøpt noen "porøse" bronseklumper til å skru på skroget, der leverandøren hevder at dette erstatter ei plate på 1,1 m2. (eks. Maritim's DYNAPLATE 152X51MM Art.nummer: 13969-00)

Kjenner du til om disse kan brukes som erstattning for nevnte kopperplate ?

 

-koh

Link to post

Du kan lese mer om montering/tilkobling av landstrøm HER

 

Der står bl.a. noe om at en "sink saver" er godt nok i plastbåt" Hva er det?

 

"

- På plastbåter vil jeg si at en «sink-saver»

er godt nok, på trebåter ville jeg nok ikke

vært komfortabel uten en skilletransformator

som 100 % sikkert fjerner enhver

spenningsforskjell, mener Tyssen."

Link to post

Har forstått det dithen at zinkzaveren er et sett dioder som paralellkopes (en hver vei) og som dermed fjerner små spenningsforskjeller - i størrelsorden 0,7 volt, og det er nok til å eliminere en stor del av tæringen. Diodebroen brukes til å forbinde landjord med lokaljord i båten.

 

-koh

Link to post

Har forstått det dithen at zinkzaveren er et sett dioder som paralellkopes (en hver vei) og som dermed fjerner små spenningsforskjeller

Også kalt galvanisk isolator.

Dette var et alternativ til skilletrafo "før i tiden" når forskriftene krevde forbindelse mellom landjord og båtjord.

Siden det nå er tillatt med lokal jord er alt blitt mye enklere.

 

Dog er ikke alle enige i dette, se lang diskusjon her: Electrolyse-Blokker...

Link to post

Ja, men har noen funnet ut om det kan lovlig brukes en mindre dynaplate som tilsvarer større areal pga spesiell (ruglete) overflate?

Å sette på en 0.25 m2 kobberplate er ikke det jeg har mest lyst til å gjøre.

 

Hvis man kan klare seg med maks 1100-1200W så er jo Denne en mulighet kanskje.

Link to post

Slik jeg tolker svaret fra DSB så er Dynaplate ok. (Selv den minste har et areal på 1.1m2 og tilfredstiller derfor kravet med god margin).

Husk lokal jordfeilbryter i tillegg. :smiley:

Litt sent men:?

 

OK. Blir det slik?

 

- Kutter jordledning fra landstrøm inn til landstrømsentral. Kankje lurt å ha en av/på bryter?

- Kobler jordledning (lokal) til jorfeilbryter på landstrømsentral.

- koblere 1-fas ledere ut til stikkontakter sammen med lokal jord fra "uttak" av jorfeilbryter.

Link to post
Sitat

- Kobler jordledning (lokal) til jorfeilbryter på landstrømsentral.

Nei, rett og slett fordi det ikke er noen jordingsklemme på en jordfeilbryter.

 

Sitat

- koblere 1-fas ledere ut til stikkontakter sammen med lokal jord fra "uttak" av jorfeilbryter.

Ja, men stikkontakter og utstyr som ikke kan skape korrosjonsproblemer kan godt jordes til landjorden.

I de fleste båter er det vel bare batteri minus samt kolben i varmtvannsberederen som må kobles til Dynaplate'en.

Link to post