Ida Marie III Startet 4.September.2024 Link til dette innlegget Startet 4.September.2024 Har brukt denne overgangen fra tid til annen. Men slik ble den seende ut etter 1 natt/døgn. Belastning var bare varmtvannsbereder. Hva er årsaken sånn helt plutselig..? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 4.September.2024 Link til dette innlegget Svart 4.September.2024 Dårlig kontakt fører ofte til varmgang. Varmgang over tid = smeltet plastikk. En varmtvannsbereder trekker gjerne kontinuerlig last over lang tid, og det øker risikoen for slikt. Jeg vet ikke hvor mange watt din varmtvannstank er på. Jo større, jo mer mulig for varmgang. Det er blant annet derfor man ikke har lov til å lade en elbil på vanlig stikk annet enn midlertidig. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Olevine Svart 4.September.2024 Link til dette innlegget Svart 4.September.2024 Det har helt sikkert vært dårlig kontakt et eller annet sted i kontakten. En løs skrue eller irret kontaktflate? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 4.September.2024 Link til dette innlegget Svart 4.September.2024 Åpne og se. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 5.September.2024 Link til dette innlegget Svart 5.September.2024 Det kan jo være en dårlig kontakt ja, som har gitt en omsk overgang. Den dårlige kontakten kan jo være både på støpsel og kontakt siden. Begge dell er er jo skadet på grunn av overtemperatur. Skruer og koblinger som løsner og mister sitt spenn. Forholdvis vanlig årsak til brann. Kan skje med komponenter som i utgangspunktet er helt uten feil ved "dårlig montering" og/eller "aldring" eller korrosjon. Derfor så er det nødvendig å følge med på alle stikkontakter som er utsatt for vedvarende høy belastning. Av denne grunn så installerer man i dag varmtvannsberedere i bolig uten stikkontakt og i stedet med "fast forbindelse". (Normkrav i NEK 400:2022) Sitér dette innlegget Link to post
Pedaltom Svart 5.September.2024 Link til dette innlegget Svart 5.September.2024 Som Arne2 kommenterer er det fra bildene uklart om det er overgangen eller støpselet som er synderen. Jeg har vært borti støpsler med dårlig/manglende strekkavlasting og dårlig kontakt. Interessant om du åpner opp begge de to mulige "synderne". Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 5.September.2024 Link til dette innlegget Svart 5.September.2024 Ikke uten grunn at slike kontakter ikke lengre er lov og bruke på VVB på land. Og som tidligere nevnt til EL-bil ladere. Sitér dette innlegget Link to post
cortinaman Svart 6.September.2024 Link til dette innlegget Svart 6.September.2024 Dersom det er vanleg kobberkabel beregnet for bruk på land (uten fortinning) gir salt miljø grobunn for irring, dårleg kontakt og varmgang. Sitér dette innlegget ------------------ Frode Link to post