Jump to content

AGM-batterier og solceller


Nysgjerrigper

Recommended Posts

Jeg tror ikke at det er bra for hele det elektriske systemet dersom generatoren i båten går og stopper. Jeg hadde først en Steca regulator og vanlige blybatterier, og da brukte jeg en bryter for å koble fra solcellepanelet når motoren var i gang. Men jeg glemte å skru av noen ganger, og da gikk turtelleren for min VP motor til null. En annen gang begynte viseren å svirre rundt. Vanlige blybatterier kan man lade med mindre enn 14.4 V, og med Victron kunne jeg stille inn på 14.1 V og ble kvitt problemet. AGM bør visstnok lade med høy spenning 14.4 V for å minimere sulfatering. Løsningen kan være å topplade av og til. Jeg kan evt. endre Victron til 14.4V når jeg vet at jeg ikke skal bruke båten på en stund. Dessuten sørger jo motoren for høy lading når denne brukes.

Marius har satt Victron på 13.2 V. Jeg mener at batteriene ikke vil koke, lades for mye når man bruker en solcelleregulator. Jeg kan heldigvis hele tiden se hva som foregår fordi jeg har en Nasa BM1 strømmåler som viser totalt forbruk og strømtilførsel fra solcellepanelet.

Link to post

Det du opplever med turtelleren er trolig at pulsene fra dynamoen blir svake, når regulatoren regulerer ned strømmen. Det er neppe skadelig, annet enn at du mister turtallmålingen.  Du kan gjerne løse problemet med å la Absorption stå på 14.2V, og spesifisere Equalize med passende intervaller og en noe høyere spenning: 

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual_SmartSolar_MPPT_100-30__100-50/29694-MPPT_solar_charger_manual-pdf-en.pdf

Link to post

Jeg har Victron MPPT stilt på 14.4V absorpsjonsspenning inn på samme punkt som dynamo. Hvis batteriene er noe nedtappet så ligger MPPT med en stund til 14.4V oppnås, så slår den seg av. Men så vidt jeg kan se så har min dynamo ikke annet setpunkt enn 14.4V, dvs den regulerer ikke ned når batterier er fulle. Er bare å prøve seg frem med f.eks. 14.4 og senke med 0.1V om det ikke flyr. Og om det ikke har noe å si at dynamo regulerer seg ned så er vel det greit nok også? Gratis kraft og spart diesel 😄

Link to post

Da forstår jeg dere slik at det elektriske anlegget ikke skades dersom generatoren slår seg av og på. Takk for tipsene. Men har noen av dere her hørt at AGM-batterier bør ha 14.4 V ladestrøm? Jeg hører til dem som kjører lite båt og er for lat til å lade batteriene med landstrøm. Solcelleanlegget på 100W har greidd ladingen for meg og mine batterier nå i 5 sesonger. 

Link to post
Nysgjerrigper skrev for 2 timer siden:

Da forstår jeg dere slik at det elektriske anlegget ikke skades dersom generatoren slår seg av og på. Takk for tipsene. Men har noen av dere her hørt at AGM-batterier bør ha 14.4 V ladestrøm? Jeg hører til dem som kjører lite båt og er for lat til å lade batteriene med landstrøm. Solcelleanlegget på 100W har greidd ladingen for meg og mine batterier nå i 5 sesonger. 

Absorpsjon på 14.4 og float på 13.2V får mine hhv 10 og 12 år gamle AGM-batterier som fremdeles er i fin form så det bør være godt nok. Hvis ikke turteller eller andre ting reagerer hadde jeg tatt det rolig at dynamo regulerer seg til 0 av og til.

Link to post
Seilars skrev 16 minutter siden:

Hvor lenge sier produsenten at du kan lade med 14,8V? 

Jeg finner ikke noe spesifikt for batteriene, men utfra typiske settinger for Victron MPPT:  Hvis det er for hver lading, altså absorption, så er det gjerne begrenset til 6 timer eller til strømmen har falt under 2A .  Men det jeg foreslår er å la absorption stå på 14.2V, og kjøre en forsiktig "Equalization" en gang per måned til 14.7V. Typisk setting for Equalization er 1 time. 

Link to post

AGM batterier skal typisk  lades i forhold til bruken man har. Ved «cycle use» så kan man lade med høyere spenning. Ved såpass høy spenning som 14,8V så balanserer man på en knivsegg og tiden det tar før man overlader batteriene er veldig mye kortere enn ved 14,2V.  Det er normalt å kutte ladingen før 0,03C og gå over til float. På en 400Ah bank så vil det si ved 12A. Synker strømmen mer enn det, så øker slitasjen. Min erfaring er at 14,2V som er lavere enn gasse spenningen gir mye høyere mulighet for feilmarginer mtp. når man skal avbryte absorpsjonsladingen enn spenninger fra 14,4V og oppover. Det er ikke så mange båter som er lagt opp med ekstern strømforsyning på forbruket slik at det kun går ladestrøm ut fra laderen. Ett AGM batteri kan topplades på den laveste påstemplede spenningen, dvs. typisk 13,6V, men det vil ta 2-3 døgn. Dersom dette gjøres ofte, så gir 13,6V for lang ladetid, men om man har « standby use» bruk av batteriet (UPS/båt i havn), så er det helt fint å ta en årlig kapasitetstest og lade opp igjen til 100% med 13,6V. 

 

14,2V er ei spenning som ikke lader opp like raskt i toppen av kurven slik maksimale spenninger gjør, men det kan kompenseres med en større lader som løfter banken raskere opp til 14,2V. 

 

Dersom man ønsker å redusere float til ett nivå lavere enn hva batteri produsenten anbefaler, så bør man ideelt sett toppe opp batteriet innen 14 dager.  

Link to post
J-Å skrev for 2 timer siden:

Nå var jo akkurat poenget her at turteller reagerte.

Sant nok, men jeg mener en ikke nødvendigvis trenger å legge seg 0.3V ned for å unngå dette, men heller så nær 14.4V som mulig. Forutsetter selvsagt at en har MPPT som kan stilles på brukervalgt program med BT eller MPPT control ‘klokke’ som jeg har på mitt oppsett fra 2015. 

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...