Mr_Stian Startet 9.Februar Link til dette innlegget Startet 9.Februar Heisann godtfolk. Jeg har en Neptunus 145ak fra 1988. Denne har nok hatt noen eiere oppigjennom som alle har gjort sine egne endringer gjennom tidene på mye av utstyret. Han som hadde båten før meg har da satt inn en victron multipluss compact 12/2000/80 inverter/lader. Det er og ett onan aggregat på 7kw ombord. Utfordringen jeg har er ved bruk av aggregatet. Måten det er koblet på er at jeg har en manuell vribryter som velger enten landstrøm/av/aggregat. Videre så er denne bryteren koblet inn i multipluss som så går videre til fordelingsskapet mitt. Her har jeg en 40a hovedsikring og 6 stk kurser videre. 3 stk på 13a og 3 stk på 16a Det som er problemet er at multiplussen er begrenset til 16a (hvis jeg har forstått det riktig). Noe som er greit på landstrøm. Men jeg ønsker å bruke mer effekt av generator når den først står på. Jeg starter som regel denne ved matlaging og da begrenser den lading av batterier fordi jeg begynner å nærme meg de 16a som den er satt opp med. Så kunne tenkt meg å få koblet om sånn at jeg får bedre utnyttet aggregatet. Måten jeg hadde sett for meg å løse dette på er å koble multipluss utenom hoved inntaket. Altså sånn at den kun går på noen enkle stikk i båten. Ett pluss ved å gjøre det slik er at jeg enklere kan bruke inverter uten å sette strøm på alt utstyret jeg har i båten. Dvs kabel direkte fra bryter og til hovedinntaket på tavle og en egen kurs videre inn til inverter som da går videre igjen til en egen sikringskurs. Høres dette ut som noe som kan funke? Og bare så det er sagt, jeg skal få en elektriker til å koble alt dette. Vil bare undersøke litt hvilke muligheter jeg har. Det ser ikke ut som det er elektriker som har koblet dette tidligere! Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 10.Februar Link til dette innlegget Svart 10.Februar Vil ikke landstrøm også være begrenset til 16A eller mindre som regel? Multiplussen leverer vel ca 8A fra batteri ut fra fra betegnelsen. Og er ikke Multiplussen i praksis også en skilletrafo slik at det kan være greit å la landstrøm gå gjennom den ift god beskyttelse mot tæring om du ligger på landstrøm? Vet ikke om denne Multiplussen har innebygget transferswitch da, men det går an å ordne med en kontaktor med 230V spolespenning. Jeg ville latt landstrøm fore Multipluss som igjen forer utvalgte kurser med automatisk transferswitch som legger disse tilbake mot hovedsikring når aggregat kjøres, og latt generator fore hovedsikringen. Da holder du båtens jord helt adskilt fra landjord i alle tilfeller og får full utnyttelse av aggregatet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Februar Link til dette innlegget Svart 10.Februar Nei, Multiplus er ikke skilletrafo. Den får AC jord inn og spytter samme jord ut igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 10.Februar Link til dette innlegget Svart 10.Februar Hulda skrev 1 time siden: Nei, Multiplus er ikke skilletrafo. Den får AC jord inn og spytter samme jord ut igjen. Ups, da var det ikke så mye å hente på den biten mao. Så for meg at en kunne ‘kjøre den i ring’ med lading + inverter samtidig i stedet for å bypasse landstrøm. Men logisk nok ville en ikke fått 16A da nei.. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 10.Februar Link til dette innlegget Svart 10.Februar Slettet innlegget da det jeg skrev ikke blir helt bra..... Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.Februar Link til dette innlegget Svart 10.Februar Koble slik at inntaket til Multipluss kun får strøm fra landstrømmen. Og etter Multipluss'en setter du en treveisbryter der du kobler utgangen til 220v inn på bryteren på ene siden og generatoren på andre siden av bryteren. Da kan du velge om du tar 220v fra batteriene via Multipluss eller via generatoren. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 10.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar Har undersøkt litt mer angående denne multipluss'en og det ser faktisk ut som den kan takle opp til 30a gjennom på 230v siden. Jeg har egentlig ikke tenkt over at jeg kan stille den inn på mer en 16a som limit. De som har koblet dette opp tidligere har brukt vanlig 2,5mm2 kabel så jeg tok det for gitt at det kun var 16a. Så da skal jeg få elektriker til å bytte ut kablene med 6mm2 kabel som Victron anbefaler sånn at jeg får utnyttet aggregatet. Så er det vel bare og teste etterpå. Kommer tilbake når jeg har testet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Spørsmål til @bellen, som sikkert også @Mr_Stian kanskje er interessert i. Slik jeg forstår AC, blir nedstrøms skilletrafo sekundær: Hovedbryter Jordfeilauttomat Multiplus AC inn Multiplus AC ut Jordfeilautomat på utgangen til Multiplus AC ut? Slik det er utført på Hulda, har aggregatet sitt eget sikringsskap. Etter husken er kursen fra aggregatet til skapet 32 A. Deretter er det et 20 A jordfeilautomat uttak fra dette skapet for sveisestrøm og annet krevende som eks. høytrykkspyler. Fra dette skapet går det også en 16 A kurs til båtens øvrige nett. Vendebryter for aggregat eller landstrøm. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar @Hulda,litt usikker på hva du mener med spørsmålet? Multipluss er ingen skilletrafo, den kobler landstrømmen direkte til strømnettet ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Jeg bare tenkte at AC utgang må sikres med jordfeilautomat. Men bør også AC inngang sikres med jordfeilautomat? Litt avhengig av hvordan apparatet er innvendig vil man jo kunne få seriekoblede jordfeilbrytere. Et eller annet sted har jeg trolig lest at det ikke er OK. Mine jordfeilautomater føler kun på L2 og N2. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Hos meg er det kun jordfeilautomat på landstrøminntaket før Multiplus'en og vanlig automatsikring uten jordfeil på utgangen av Multiplus. Dette er en yrkesbåt, så jeg går ut fra at dette er koblet og godkjent av elektriker. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Takker! Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar On 2/9/2026 at 7:18 PM, Mr_Stian said: Høres dette ut som noe som kan funke? Og bare så det er sagt, jeg skal få en elektriker til å koble alt dette. Vil bare undersøke litt hvilke muligheter jeg har. Det ser ikke ut som det er elektriker som har koblet dette tidligere! Ja, dette kan du fint gjøre dersom generatoren din har mer enn 16A kapasitet. Hilsen skipselektrikeroffiser. :) Sitér dette innlegget Link to post