Strøm inn i båt går via victron multipluss compact. Gir begrensinger ved bruk av aggregat


Mr_Stian

Recommended Posts

Heisann godtfolk. 
 

Jeg har en Neptunus 145ak fra 1988. Denne har nok hatt noen eiere oppigjennom som alle har gjort sine egne endringer gjennom tidene på mye av utstyret. Han som hadde båten før meg har da satt inn en victron multipluss compact 12/2000/80 inverter/lader. Det er og ett onan aggregat på 7kw ombord. Utfordringen jeg har er ved bruk av aggregatet. 
 

Måten det er koblet på er at jeg har en manuell vribryter som velger enten landstrøm/av/aggregat. Videre så er denne bryteren koblet inn i multipluss som så går videre til fordelingsskapet mitt. Her har jeg en 40a hovedsikring og 6 stk kurser videre. 3 stk på 13a og 3 stk på 16a
 

Det som er problemet er at multiplussen er begrenset til 16a (hvis jeg har forstått det riktig). Noe som er greit på landstrøm. Men jeg ønsker å bruke mer effekt av generator når den først står på. Jeg starter som regel denne ved matlaging og da begrenser den lading av batterier fordi jeg begynner å nærme meg de 16a som den er satt opp med. Så kunne tenkt meg å få koblet om sånn at jeg får bedre utnyttet aggregatet. 
 

Måten jeg hadde sett for meg å løse dette på er å koble multipluss utenom hoved inntaket. Altså sånn at den kun går på noen enkle stikk i båten. Ett pluss ved å gjøre det slik er at jeg enklere kan bruke inverter uten å sette strøm på alt utstyret jeg har i båten. 
Dvs kabel direkte fra bryter og til hovedinntaket på tavle og en egen kurs videre inn til inverter som da går videre igjen til en egen sikringskurs. 
 

Høres dette ut som noe som kan funke? Og bare så det er sagt, jeg skal få en elektriker til å koble alt dette. Vil bare undersøke litt hvilke muligheter jeg har. Det ser ikke ut som det er elektriker som har koblet dette tidligere! 

Link to post


Vil ikke landstrøm også være begrenset til 16A eller mindre som regel? Multiplussen leverer vel ca 8A fra batteri ut fra fra betegnelsen. Og er ikke Multiplussen i praksis også en skilletrafo slik at det kan være greit å la landstrøm gå gjennom den ift god beskyttelse mot tæring om du ligger på landstrøm? Vet ikke om denne Multiplussen har innebygget transferswitch da, men det går an å ordne med en kontaktor med 230V spolespenning.

 

Jeg ville latt landstrøm fore Multipluss som igjen forer utvalgte kurser med automatisk transferswitch som legger disse tilbake mot hovedsikring når aggregat kjøres, og latt generator fore hovedsikringen. Da holder du båtens jord helt adskilt fra landjord i alle tilfeller og får full utnyttelse av aggregatet. 

Link to post
Hulda skrev 1 time siden:

Nei, Multiplus er ikke skilletrafo. Den får AC jord inn og spytter samme jord ut igjen. 

Ups, da var det ikke så mye å hente på den biten mao. Så for meg at en kunne ‘kjøre den i ring’ med lading + inverter samtidig i stedet for å bypasse landstrøm. Men logisk nok ville en ikke fått 16A da nei..

Link to post

Har undersøkt litt mer angående denne multipluss'en og det ser faktisk ut som den kan takle opp til 30a gjennom på 230v siden. Jeg har egentlig ikke tenkt over at jeg kan stille den inn på mer en 16a som limit. De som har koblet dette opp tidligere har brukt vanlig 2,5mm2 kabel så jeg tok det for gitt at det kun var 16a. 
 

Så da skal jeg få elektriker til å bytte ut kablene med 6mm2 kabel som Victron anbefaler sånn at jeg får utnyttet aggregatet. Så er det vel bare og teste etterpå. Kommer tilbake når jeg har testet. 

Link to post

Spørsmål til @bellen, som sikkert også @Mr_Stian kanskje er interessert i. Slik jeg forstår AC, blir nedstrøms skilletrafo sekundær:

Hovedbryter

Jordfeilauttomat

Multiplus AC inn

Multiplus AC ut

Jordfeilautomat på utgangen til Multiplus AC ut?

 

Slik det er utført på Hulda, har aggregatet sitt eget sikringsskap. Etter husken er kursen fra aggregatet til skapet 32 A. Deretter er det et 20 A jordfeilautomat uttak fra dette skapet for sveisestrøm og annet krevende som eks. høytrykkspyler. Fra dette skapet går det også en 16 A kurs til båtens øvrige nett. Vendebryter for aggregat eller landstrøm.

Link to post
On 2/9/2026 at 7:18 PM, Mr_Stian said:

Høres dette ut som noe som kan funke? Og bare så det er sagt, jeg skal få en elektriker til å koble alt dette. Vil bare undersøke litt hvilke muligheter jeg har. Det ser ikke ut som det er elektriker som har koblet dette tidligere! 

 

Ja, dette kan du fint gjøre dersom generatoren din har mer enn 16A kapasitet.

Hilsen skipselektrikeroffiser. :)

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...