roaldbj Svart 19.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2006 Forbereder nå montering av Webasto Thermo 90 S. Har beregnet at volum på varmtvannet iblandet frostvæske vil være ca 10 liter i sløyfa. Jeg har ikke klart å få innblikk i behovet for å benytte ekspansjonstank med trykkventil. Er det noen som har erfaring med vannbåren varme og som bruker/ bruker ikke ekspansjonstank for den varme væsken i sirkulasjonssystemet? Jeg skal utelukkende benytte Eberspächer varmevekslere med vifter: 1 stk Arctic 1012 WA i salongen, 1 stk Xeros 412 WA på akterrommet, og 5 stk Helios 2,0 WA på toilettrom og soverom. Kritiske kommentarer til valget mottas med stor takk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Holder selv på å montere vannbåren varmer. Her følgde det med ekspasjonstank med varmeren. Denne skal monteres 20cm over høyeste radiator... I tillegg har eg montert en del lufteskruer rundt omkring for lettere å få ut luften i systemet. Selv har eg 8 radiatorer pluss en defroster og 25m, 22mm slanger. Kanskje litt for mye i en 26 foter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 19.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2006 Dette er interessant for meg. De følgende spørsmål er av vennligsinnet, kollegial karakter: 1. Du benytter 22 mm slanger. Jeg mener å ha sett at de fleste slangestussene er 16 mm. Ønsker du da å trekke til 22 mm med slangeklemme slik at det passer til 16 mm stussene? Eller er det andre forklaringer? 2. Lufteskruer - hva er poenget med disse dersom du monterer ekspansjonstanken minimum 20 cm over høyeste radiator? 3. Hva slags type radiatorer benyttter du? 4. Hvor har du plassert de 8 radiatorene (hva er merket) pluss defrosteren? 5. Hva slags varmeenhet bruker du i sløyfa. 6. Hvor stort er væskevolumet i varmesløyfa for varmesystemet? 7. Hvilken temperatur bruker du for væska i varmesystemet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Dette er interessant for meg. De følgende spørsmål er av vennligsinnet, kollegial karakter: 1. Du benytter 22 mm slanger. Jeg mener å ha sett at de fleste slangestussene er 16 mm. Ønsker du da å trekke til 22 mm med slangeklemme slik at det passer til 16 mm stussene? Eller er det andre forklaringer? Dette fordi slangestussene på varmeren, og radiatorene var 22mm. Unntatt defrosterviften, denne er 16mm... 2. Lufteskruer - hva er poenget med disse dersom du monterer ekspansjonstanken minimum 20 cm over høyeste radiator? Vet ikke om dette er nødvendig, men det følgde med varmeren. Tror kanskje dette er greit å bruke på alle toppunkter på slangene. Mine slanger ligger ikke med jamn helling... 3. Hva slags type radiatorer benyttter du? Dette følge også med med varmeren. Dette er enkle radiatorer uten noe form for vifte, kun et rør med riller på. Her er et bilde: 4. Hvor har du plassert de 8 radiatorene (hva er merket) pluss defrosteren? Radiatorene( type Alde) er plassert lengst bak, nede ved dørken inn i pentryen, med ventil med sokkel, og bak på kjøkkenbenken. Elles er det montert i skap på toalett, og under køyene i forkabin. Har i tillegg en defroster vifte fra Norpart plassert i salongen. Denne bruker minimalt med strøm (5/10W) og sørger for litt sirkulasjon av luften 5. Hva slags varmeenhet bruker du i sløyfa. Eg har en ALDE comact 3000, 5,5Kw gassvarmer. Denne har innebygd varmtvannstank, og 220V element. En liten sirkulasjonspumpe (5W) er innebygd i ekspasjonstanken. 6. Hvor stort er væskevolumet i varmesløyfa for varmesystemet? Blir vel ca 10l 7. Hvilken temperatur bruker du for væska i varmesystemet? 80 grader Har ikke fått testet systemet enda, men håper det fungerer. Eneste tabben eg har gjort er å bruke kobber T-rør. Las i innstruksjonsboken etter at eg hadde montert alt sammen at det ikke måtte brukes kopardeler i systemet. Regner med dette er fordi radiatorene er laget i aluminium. Hva vil skje tror dere? Går det kanskje ann å bruke en anode i systemet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 19.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2006 Jeg forstår det slik at "hjernen" i systemet ditt er en gassvarmer ALDE comact 3000, 5,5Kw. For det første tror jeg ikke at det er nødvendig med anode i dette lukkede systemet. Jeg forstår ellers at du baserer deg på relativt energilav veksling mellom radiatorene og luftens temperatur i området utenfopr radiatorene. Det betyr at du ikke er særlig interessert i luftstrømutveksling. Beror dette på at du har laget et system for vinteroppvarming? Jeg skal søke mer på ditt system på nettet. Takk for alle svarene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 (redigert) Varm luft stiger, derfor tror eg ikke det er så viktig med vifter, kald luft blir hentet nede ved dørken, og blir varmet opp og blir sendt oppover ved ytterveggene. Funderte lenge på å også kunne bruke motoren i anlegget slik at motorens kjølevann sirkulerer i anlegget når motoren er i drift. Slo fra meg dette. Har heller en egen varmtvannstank og defrostervifte som kun går på motorens kjølevann. Dette for å ikkje få noe problem med tæring. Alternativ kunne eg brukt varmeveksler, men denne var omtrent like dyr som en ekstra defroster. Regner med at kan bruke varmeanlegget konstant i vinter ved å bruke 220V elementet på laveste stille (400W tror eg). Radiatorene gir forresten fra seg 450W pr meter... Redigert 19.April.2006 av eysteind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 19.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2006 Jeg skal lese mer om gassvarmer ALDE comact 3000, 5,5Kw. Har du noen lenke til denne? Jeg oppfatter at systemet ditt hovedsakelig er rettet mot å håndtere vintertemperaturen? Skal bli spenende å høre om dine erfaringer med systemet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Alde forhandles av http://www.neptus.no/. Selv kjøpe eg en komplett anlegg med alt av radiatorer og slanger, tanker og koblinger. Dette var 1 år gammelt og brukt 10 timer. Dette anlegget rekner eg med skal holde båten varm selv på kaldeste vinteren, ja. Har et ønske om å få brukt båten året rundt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Synspunkter mottas med takk.Det jeg ikke forstår er hvorfor du ikke tenker på Dickinson, Refleks, eller andre tilsvarende alternatier.Disse bruker ikke strøm, annet enn i vann-versjonene, og tåler å gå lenge uten å måtte ha service og nye deler hele tiden, noe man neppe kan si om hverken Eber eller Webasto.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 19.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2006 Forklaringen er enkel: jeg kjenner ikke til disse systemene. Tar imot lenker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Anonym Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Refleks: http://www.refleks-olieovne.dk/ Dickinson: http://www.dickinson.no/ Dickinson finnes også i varianter der man ser flammen, samtidig som de er fyrt på diesel, veldig stilig! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joerg Becker Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Forbereder nå montering av Webasto Thermo 90 S. Har beregnet at volum på varmtvannet iblandet frostvæske vil være ca 10 liter i sløyfa. Jeg har ikke klart å få innblikk i behovet for å benytte ekspansjonstank med trykkventil. Er det noen som har erfaring med vannbåren varme og som bruker/ bruker ikke ekspansjonstank for den varme væsken i sirkulasjonssystemet? Ekspansjonstanken er nødvendig og finnes i nesten alle varmtvannsystemer, også i hus.Vann utvider seg ved oppvarming og bygger opp trykk. Så finnes det type ekspansjonstank som er åpent eller med membran som kompenserer utvidingen og motvirker skadelig trykk. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post Share on other sites More sharing options...
microship Svart 19.April.2006 Del på Facebook Svart 19.April.2006 Det jeg ikke forstår er hvorfor du ikke tenker på Dickinson, Refleks, eller andre tilsvarende alternatier... Hvordan er det med disse systemene, trenger de pipe ut fra brenneren slik en tradisjonell hytteovn trenger? Er vel i såfall ikke like fleksible i forhold til plassering i båten Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 20.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2006 Da har jeg forstått at ekspansjonstank er nødvendig når det monteres vannbåren varme ombord. Jeg har sett på lenkene til Dickinson og Refleks. Så langt jeg kan forstå er disse helt uaktuelle for meg. Jeg skal montere brenneren under dekk i akterrom og skal slippe eksos ut under badestige. De brennerne jeg kunne se fra Dickinsom og Refleks var ganske store og uegnet for min plassituasjon. Jeg går for Webasto Thermo 90 S vannvarmer idet denne synes å ha et godt omdømme. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sigurd Svart 20.April.2006 Del på Facebook Svart 20.April.2006 Hvordan er det med disse systemene, trenger de pipe ut fra brenneren slik en tradisjonell hytteovn trenger? Er vel i såfall ikke like fleksible i forhold til plassering i båtenEksosen for eksempel ut over kahytt-taket eller som jeg har den; via svanehals og ut i skutesida. To tommers isolert rør fra brenner til skutesida. Skikkelig fender-killer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haakon Svart 20.April.2006 Del på Facebook Svart 20.April.2006 Da har jeg forstått at ekspansjonstank er nødvendig når det monteres vannbåren varme ombord.Prøvde først uten ekspansjonstank, men da klarte jeg ikke å få lufta anlegget selv om jeg hadde lufteskrue på hvert varmeelement. Kobla ekspansjonstanken inn på det høyeste punktet i sløyfa og alt fungerte perfekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 20.April.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.April.2006 Er nå i en fase med vurdering av ekstra sirkulasjonspumpe for varmtvannet i sirkulasjonssystemet. Jeg har en Webasto Thermo 90S med innebygd sirkulasjonspumpe, kapasitet 1650 liter/timen. Det er ca 7 l væse i systemet som går gjennom 7 varmeovner. Lurer på om det er nødvendig med ekstra sirkulasjonspumpe, eller om den innebygde sirkulasjonspumpa klarer å få vartvannet til å sirkulere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 16.Desember.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Desember.2006 Det har vært en god del oppgraderinger av vannvarmeanlegget i båten siden det forrige innlegget i tråden. Jeg har bl.a. montert 2 3-veis kraner for å styre vannvarmen omkring i båten. Jeg har hatt noe vansker med varmegjennomstrømningen og oppdaget først i dag årsaken: Det er rikelig anledning til å inspisere varmevekslerne fra baksiden, og på en av varmevekslerne (av totalt 7 stykker) hadde returslangen laget en "knekk" grunnet tyngdekraften. Dette fremkommet på høyre slange fra 2 kW varmeveksler på bildet under - men knekken er her utrettet. Man bør være klar over at oppvarmet væske gjør slangene mer fleksible og dermed øker risiko for "knekker". Knekken forårsaket stor motstand i forhold til det trykket (ca 1 bar) som er i vannvarmeanlegget. Nevner dette slik at felere kan stimuleres til å inspisere slangegangen i båten. Forøvrig er jeg svært fornøyd med vannvarmen ombord tross store arealer som skal varmes opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 16.Desember.2006 Del på Facebook Svart 16.Desember.2006 Dette fremkommet på høyre slange fra 2 kW varmeveksler på bildet under - men knekken er her utrettet. Man bør være klar over at oppvarmet væske gjør slangene mer fleksible og dermed øker risiko for "knekker". Jeg har valgt å komme inn med slangene fra undersiden av samme varmeveksler, er det noe jeg har glemt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 16.Desember.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Desember.2006 (redigert) Nei på ingen måte - grunnen til at jeg har valgt en utradisjonell løsning på tilførsel og retur av varm væske er at jeg i underkant av registeret/varmeveksler har inspeksjonsluke for toilett og utslagsvask. Denne inspeksjonsluken ville fått mindrte åpning ved å snu registeret/varmeveksleren. Redigert 16.Desember.2006 av roaldbj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...