boort Startet 18.Mars.2007 Del på Facebook Startet 18.Mars.2007 Når vi måler fasene mot jord så kan den ene fasen ha 220volt og den andre ha 0.Normalt så skal det vel hvere 110volt mot begge fasene?. I min båt så har jeg sinksaver og der skal jord fra land koples på den ene siden av sinksaveren og det skal hvere felles jord for landstrømen og 12volten ut på den andre siden. Spørsmålet er da: Hvordan påvirker landstrømjorden 12 voltminusen når vi kan måle 220volt mot jord? Eller stopper det i sinksaveren? Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 18.Mars.2007 Del på Facebook Svart 18.Mars.2007 Har 400 v inn i huset. Når jeg måler L leder til jord er det 230 V og fra N leder er det 0 V til jord. Skal vistnok være riktig. Kan noen forklare forskjellen på gammelt 230 v anlegg og nytt med 230 V fra 400 v anlegg. Jeg skjønner bla. ikke hvordan man får 400 v til å bli 230 v ? Sitér dette innlegget Link to post
stko Svart 18.Mars.2007 Del på Facebook Svart 18.Mars.2007 Se denne linken http://www.bbbas.no/Byggevarer/deltanett/7...lingssystem.asp Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Mars.2007 Del på Facebook Svart 18.Mars.2007 Hvis du mener at du fortsatt måler spenning mellom fasene og jord på "båtsiden" så er dette helt normalt da motoren i båten står i forbindelse med sjøen via akslingen. Og har du enpolet anlegg vil 12V minus være sammenkoblet med motorgods. Sitér dette innlegget Link to post